Thread Content
В системе трехимпульсного управления уровнем жидкости в котле расход среднего давления пара, выделяющегося из котла, используется в качестве фидбек-управления для преобразования объемного расхода в массовый расход, измеряемый в тоннах в час. Расход воды также измеряется в тоннах в час. Теоретически это позволяет использовать автоматическое управление. У опытных специалистов есть ли какие-либо дополнительные замечания? Надеюсь, мы сможем подробно обсудить три импульса.
Регулирование котла по трём величинам — это система регулирования, в которой основным параметром является уровень жидкости, а сигналы потока воды, поступающие в качестве обратной связи, и сигналы потока пара, используемые в качестве фидбека, служат дополнительными параметрами регулирования; это система последовательного регулирования...
Прежде всего, важно понимать, что не для всех систем контроля уровня жидкости в котлах необходимо использование трех импульсов; необходимо анализировать ситуацию в каждом конкретном случае. Например, у небольших котлов из-за малого объема не требуется использование трех импульсов, к тому же даже если их использовать, автоматический режим вряд ли сработает. Это то, что я испытал на собственном опыте. В общем случае, котлы с большой емкостью подходят для регулирования с использованием трехимпульсного метода. Кроме того, существуют варианты с 2 импульсами; все определяется в зависимости от конкретных обстоятельств. Сущность импульса заключается в регулировании с использованием фидбека (количество пара) и каскадной системы управления (уровень жидкости и количество подаваемой воды).
Верно. Там, где требуется регулировка с помощью трех импульсов, неизвестно, все ли они работают нормально.