Награда за участие: 2 богатства. Награда за правильный ответ: 9 богатств. Вопрос: Каковы шаги для выявления замыкания на землю в постоянном токе?
Reply #22016-07-12
При выявлении замыкания на землю в постоянном токе, на основе анализа и оценки ситуации, применяется метод поэтапного устранения неисправностей путем разделения систем на отдельные части. Следует сначала обработать сигнальные и осветительные устройства, затем – устройства управления; сначала – устройства, расположенные на улице, а затем – внутри помещений. В порядке следования: 1. Определить, является ли замыкание связано с системой управления или с сигнальной системой. 2. Сигнальные и осветительные цепи. 3. Контрольные и защитные цепи. 4. Порядок отключения предохранителя: при заземлении положительного полюса сначала отключается (+), затем — (–). При восстановлении работы предохранителя сначала включается (–), затем — (+).
Reply #32016-07-12
Исходя из способа эксплуатации, условий работы и влияния климата, определяются места, где может произойти замыкание. Для поиска применяются методы обследования трассы и поэтапной обработки проблем; при этом сначала обрабатываются системы сигнализации и освещения, затем — узлы управления; сначала — внешние части, затем — внутренние. При отключении отдельных специальных постоянных токовых цепей время отключения не должно превышать 3 секунд, и цепи следует вновь подключить независимо от того, заземлена ли она или нет. При обнаружении заземления в каком-либо специальном постоянном токовом контуре необходимо незамедлительно найти место заземления и как можно скорее устранить его.
Reply #42016-07-12
На основе способа эксплуатации, условий работы и влияния климата определяются места, где может произойти замыкание. Для поиска проблемы используется метод поэтапного обследования: сначала проверяются системы сигнализации и освещения, затем — остальные компоненты; сначала — внешние части устройства, а затем — внутренние. При отключении отдельных постоянных токовых цепей время отключения должно быть максимально коротким; цепи следует вновь подключать независимо от того, заземлена ли она или нет.
Reply #52016-07-12
При выявлении замыкания на землю в постоянном токе, на основе анализа и оценки ситуации, применяется метод поэтапного устранения неисправностей путем разделения систем на отдельные части. Следует сначала обработать сигнальные и осветительные устройства, затем – устройства управления; сначала – устройства, расположенные на улице, а затем – внутри помещений. В порядке следования: 1. Определить, является ли замыкание связано с системой управления или с сигнальной системой. 2. Сигнальные и осветительные цепи. 3. Контрольные и защитные цепи. 4. Порядок отключения предохранителя: при заземлении положительного полюса сначала отключается (+), затем — (–). При восстановлении работы предохранителя сначала включается (–), затем — (+).
Reply #62016-07-12
Исходя из способа эксплуатации, условий работы и влияния климата, определяются места, где может произойти замыкание. Для поиска применяются методы обследования трассы и поэтапной обработки проблем; при этом сначала обрабатываются системы сигнализации и освещения, затем — узлы управления; сначала — внешние части, затем — внутренние. При отключении отдельных специальных постоянных токовых цепей время отключения не должно превышать 3 секунд, и цепи следует вновь подключить независимо от того, заземлена ли она или нет. При обнаружении заземления в каком-либо специальном постоянном токовом контуре необходимо незамедлительно найти место заземления и как можно скорее устранить его.
Reply #72016-07-12
Исходя из способа эксплуатации, условий работы и влияния климата, определяются места, где может произойти замыкание. Для поиска применяются методы обследования трассы и поэтапной обработки проблем; при этом сначала обрабатываются системы сигнализации и освещения, затем — узлы управления; сначала — внешние части, затем — внутренние. При отключении отдельных специальных постоянных токовых цепей время отключения не должно превышать 3 секунд, и цепи следует вновь подключить независимо от того, заземлена ли она или нет. При обнаружении заземления в каком-либо специальном постоянном токовом контуре необходимо незамедлительно найти место заземления и как можно скорее устранить его.
Reply #82016-07-12
Определение места замыкания на землю в постоянном токе должно осуществляться с учетом способа работы системы постоянного тока, условий эксплуатации, а также влияния климатических факторов. Обычно используется метод поиска по участкам и последующей обработки. Следует придерживаться принципа: сначала сигнальная часть, затем защитная часть; сначала наружная часть, затем внутренняя часть. При отключении отдельных постоянных токовых цепей время отключения не должно превышать 3 секунд. Независимо от того, заземлена ли цепь или нет, выключатель следует сразу же включить обратно. При обнаружении заземления в какой-либо из постоянных токовых цепей необходимо незамедлительно определить место заземления и устранить его.
Reply #92016-07-12
Определение места замыкания на землю в постоянном токе должно осуществляться с учетом способа работы системы постоянного тока, условий эксплуатации, а также влияния климатических факторов. Обычно используется метод поиска по участкам и последующей обработки. Следует придерживаться принципа: сначала сигнальная часть, затем защитная часть; сначала наружная часть, затем внутренняя часть. При отключении отдельных постоянных токовых цепей время отключения не должно превышать 3 секунд. Независимо от того, заземлена ли цепь или нет, выключатель следует сразу же включить обратно. При обнаружении заземления в какой-либо из постоянных токовых цепей необходимо незамедлительно определить место заземления и устранить его.
Reply #102016-07-12
При выявлении замыкания на землю в постоянном токе, на основе анализа и оценки ситуации, применяется метод поэтапного устранения неисправностей путем разделения систем на отдельные части. Следует сначала обработать сигнальные и осветительные устройства, затем – устройства управления; сначала – элементы, расположенные на улице, затем – внутри помещений. В порядке следования: (1) определить, является ли замыкание связано с системой управления или с сигнальной системой; (2) сигнальные и осветительные цепи; (3) цепи управления и защиты. (4) Порядок замены предохранителей: при замыкании на положительный полюс сначала следует отключить (+), затем – (-). При восстановлении работы предохранителей сначала следует включить (-), затем – (+)
Reply #112016-07-12
При выявлении замыкания на землю в постоянном токе, на основе анализа и оценки ситуации, применяется метод поэтапного устранения неисправностей путем разделения систем на отдельные части. Следует сначала обработать части, связанные с сигналами и освещением, а затем — части, связанные с операциями управления; сначала — внешние части, а затем — внутренние. В порядке следования: (1) определить, является ли замыкание связано с системой управления или с системой сигнализации; (2) цепи, связанные с сигналами и освещением; (3) цепи управления и защиты. При замыкании на положительный полюс сначала следует отключить (+), а затем — (-). При восстановлении работы предохранителей сначала следует включить (-), а затем — (+)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.