Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем dboy82 22.07.2016 в 08:52. В качестве примера рассмотрим прибор Rosemount 3051 с диапазоном измерений от 0 до 6 МПа. Я использовал пульт управления для калибровки значения PV, но это привело лишь к корректировке значения тока выхода: до калибровки стандартное давление составляло 0 МПа; значение PV также было 0 МПа, а значение AO — 4 мА; Калибровочное давление: 6 МПа, PV: 6,18, AO: 20,5 мА. После калибровки нулевая отметка не изменилась ; Точка калибровки на полном диапазоне: (стандартный источник давления 6 МПа). Показания прибора: PV = 6,18 МПа; выходной сигнал AO = 20 мА. Таким образом, после калибровки выходной сигнал датчика давления стал нормальным, однако показания самого датчика по-прежнему неверны. Возможно ли скорректировать значение PV для давления? Как настроить?
Есть ли у пульта управления опция перенастройки диапазона?
Есть опция для перенастройки диапазона измерений; значение также устанавливается в диапазоне от 0 до 6 МПа
Ваш вопрос и вопрос этого друга — прямо противоположные! Должен выводиться номер модуля, указывающий на неисправность модуля. Можно посмотреть этот пост 【Помощь】: показания датчика давления на месте отличаются от показаний в центральном контроллере
Что вы хотите сделать, изменить верхний предел диапазона? Или вы установили давление 6, а прибор показывает 6,18? Какая функция у 475, которую вы используете?
Значение PV изменить нельзя, можно лишь регулировать нуль и диапазон. Возможно, у вас деформирована мембрана. Однако на некоторых платах есть потенциометр, его рекомендуется не трогать.
Последнее редактирование сделал пользователь ssln123 23.07.2016 в 11:01. Откуда взялось стандартное давление? Использовался поршневой манометр или цифровой ручной насос для его создания? Если стандартная таблица корректна, это означает, что ваш трансформатор давления сломан.
Значение PV изменить нельзя; можно лишь регулировать диапазон измерений, тем самым изменяя выходной сигнал