Летом на острове воздушного охлаждения создается высокое вакуумное давление; рассматривается возможность подачи воды для орошения в трубопроводы с отработанным паром

2016-07-18View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано zbdxlw000 18.07.2016 в 14:55. Система вакуума в системе воздушного охлаждения представляет собой «остров вакуума»; летом уровень вакуума высок. Рассматривается возможность прямого подачи воды для орошения в трубопроводы с отработанным паром (можно использовать холодную воду из системы предварительного охлаждения). Друзья, как вы считаете, это выполнимо?
Reply #22016-07-18
Не лучше ли использовать деионизированную воду?~~
Reply #32016-07-18
Последнее изменение в этом посте было сделано zbdxlw000 18.07.2016 в 14:52. Планируется подать в трубопровод для отвода пара примерно 10 кг воды с пониженной температурой. Неизвестно, будет ли это возможно? (После поступления воды она обменивается теплом с отработанным паром в трубопроводах при температуре около 70 градусов, что приводит к снижению вакуума)
Reply #42016-07-18
Не встречалось, обычно используется охлаждение с помощью распыления воды~~
Reply #52016-07-20
Обязательно нужно использовать деионизированную воду. Установка спрей-устройств в главных трубах не дает значительного эффекта охлаждения, к тому же из-за плохого качества воды сопла часто засоряются. Мы используем конденсат, распыляемый на трубные серии — это дает приемлемый эффект охлаждения, но это расточительство; мы применяем этот метод только тогда, когда уже ничего другого не остается.
Reply #62016-07-21
Прыскание воды на ребристые трубки охлаждающего устройства также эффективно, однако это приводит к расточительству водных ресурсов, а также к ржавчине и налету на ребристых трубках. Внутренний распылитель не работает. Если подсчитать количество тепла, выделяемого при конденсации пара в воду, и количество тепла, которое может поглотить охлаждающая вода, то окажется, что это совершенно разные величины — разница составляет сотни раз.
Reply #72016-07-22
Лучше использовать деионизированную воду: в замороженной воде много примесей, что может способствовать ржавчине и налету на ребрах радиатора. Также можно найти способы снизить нагрузку.
Reply #82016-07-23
Просмотреть исходные проектные документы и проанализировать, нет ли проблем с выбором значений проектных параметров. Если есть проблемы, предложите конкретные решения. В противном случае речь идет о очистке внешней поверхности от пыли и т. п. Так проблема будет решена.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.