Thread Content
У нас на заводе система PLC, управляющая насосами для переработки бедной жидкости, часто останавливается из-за вибраций. Однако датчики вибрации работают нормально. Между землей приборов и электрическим контуром существует разница потенциалов около 12 В. Мы предполагаем, что причиной являются помехи, но источник этих помех пока не найден. Чтобы устранить разницу потенциалов, мы не можем соединить отрицательный полюс прибора с его землей (при этом происходит отключение питания). Помогите определить, что может быть причиной этой проблемы
Согласно стандартам, приборы должны быть подключены к заземляющей сети электроцеха; в противном случае может возникнуть разница потенциалов.
Если ты не понимаешь, то не делай глупостей. В заводской системе заземления, как бы там ни было, существует только один точка заземления, понимаете? В противном случае возникает разница потенциалов. Те, кто работает с измерительными приборами, знают, что такое заземление типа P.
Лучше привести схему подключения. При подключении приборов и систем управления часто возникает такая ситуация. Метод заземления действительно очень важен; если его трудно реализовать, можно использовать метод изоляции для подключения ; Или можно ли обработать прибор с помощью развязки по земле.
При разном потенциале между шиной приборов и электрической шиной не должно быть разницы напряжения в 12 В. Либо есть проблема с электрической шиной, либо с шиной приборов, либо ноль и земля на электрической части соединены вместе, либо имеется оборудование с утечкой тока. Рекомендуется проверить заземление, а затем измерить его сопротивление. Если проблема не решается, можно рассмотреть возможность использования реле для изоляции электрических приборов.