Thread Content
В моем цеху необходимо заменить регулирующий клапан в трубопроводе главного пара. Я передал производителю следующие параметры: давление подачи пара — 1,5 МПа, диапазон регулировки — от 480 до 620 кПа. В настоящее время давление во входе составляет всего 1,1 МПа, а давление на выходе — 0,2 МПа. Регулирующая пружина также не позволяет повысить давление. Прошу совета. Большое спасибо.
Позвонили производителю, и тот сказал, что давление во впуске недостаточно, поэтому и давление на выходе не достигает нужного уровня. Мне кажется, что это не так.
Выход за диапазон регулировки, наличие посторонних веществ внутри, недостаточное давление на входе, повреждение клапана; с вероятностью 1,4 это, скорее всего, именно так
У таких регулирующих клапанов есть диапазон регулировки и требования к давлению на входе
Вы имеете в виду, что давление воздуха при впуске должно достигать 1,5 МПа?
Разомкните все пружины, без предварительного затягивания. Посмотрим, до какого уровня сможет подняться выход Если изменения незначительны, вероятность засорения клапана довольно высока. В противном случае это P1, то есть влияние давления на входе. Для такого регулирующего клапана давления нужно попросить у производителя кривую — её можно посмотреть.
Начнем с описания конструкции клапанов: среди саморегулирующихся регуляторов давления существуют модели с внутренним балансировочным механизмом и без него. У регуляторов с внутренним балансировочным механизмом установленное давление за клапаном практически не зависит от изменений давления перед клапаном. Однако многие производители, стремясь сократить затраты, используют модели без такого механизма. У регуляторов без внутреннего балансировочного механизма установленное давление за клапаном подвержено влиянию изменений давления перед клапаном; степень этого влияния увеличивается по мере увеличения диаметра клапана и амплитуды изменений давления. Чем больше диаметр клапана, тем больше изменения давления, и тем больше соответственно изменяется установленное давление за клапаном. Решение: 1. Если диаметр клапана велик, более DN100, попросите производителя пересчитать параметры; возможно, потребуется замена исполнительного механизма. 2. Как сказано на 7-м этаже ; Чрезмерное потребление пара после клапана приводит к тому, что расход не может соответствовать требуемому уровню, в результате чего давление не повышается. Можно провести тест на месте: попытайтесь максимально сжать пружину с помощью регулировочного диска. В этом случае клапанный элемент должен быть полностью открыт. Если даже при полностью открытом клапанном элементе давление не повышается, значит, пропускная способность недостаточна. Спросите у производителя, не сужен ли диаметр клапанных элементов. 3. Другие механические неисправности, такие как заедание клапанного элемента, приводящие к невозможности открыть клапан.
Сначала нужно выяснить причину с точки зрения технологического процесса: постепенно увеличивайте давление в боковом канале и проверьте, повышается ли давление на выходе. Если все в порядке, тогда разберите регулирующий клапан, чтобы проверить наличие засоров или заедания, а также состояние штока и сердечника клапана. Если проблема не решена, тогда следует обратиться к аспектам проектирования; Временно можно управлять с помощью ручного байпаса.