Почему на выходе саморегулирующегося клапана давления не достигается заданного уровня?

2016-07-22View Original

Thread Content

В моем цеху необходимо заменить регулирующий клапан в трубопроводе главного пара. Я передал производителю следующие параметры: давление подачи пара — 1,5 МПа, диапазон регулировки — от 480 до 620 кПа. В настоящее время давление во входе составляет всего 1,1 МПа, а давление на выходе — 0,2 МПа. Регулирующая пружина также не позволяет повысить давление. Прошу совета. Большое спасибо.
Reply #22016-07-22
Позвонили производителю, и тот сказал, что давление во впуске недостаточно, поэтому и давление на выходе не достигает нужного уровня. Мне кажется, что это не так.
Reply #32016-07-22
Выход за диапазон регулировки, наличие посторонних веществ внутри, недостаточное давление на входе, повреждение клапана; с вероятностью 1,4 это, скорее всего, именно так
Reply #42016-07-22
У таких регулирующих клапанов есть диапазон регулировки и требования к давлению на входе
Reply #52016-07-22
Вы имеете в виду, что давление воздуха при впуске должно достигать 1,5 МПа?
Reply #62016-07-22
Разомкните все пружины, без предварительного затягивания. Посмотрим, до какого уровня сможет подняться выход Если изменения незначительны, вероятность засорения клапана довольно высока. В противном случае это P1, то есть влияние давления на входе. Для такого регулирующего клапана давления нужно попросить у производителя кривую — её можно посмотреть.
Reply #72016-07-22
Начнем с описания конструкции клапанов: среди саморегулирующихся регуляторов давления существуют модели с внутренним балансировочным механизмом и без него. У регуляторов с внутренним балансировочным механизмом установленное давление за клапаном практически не зависит от изменений давления перед клапаном. Однако многие производители, стремясь сократить затраты, используют модели без такого механизма. У регуляторов без внутреннего балансировочного механизма установленное давление за клапаном подвержено влиянию изменений давления перед клапаном; степень этого влияния увеличивается по мере увеличения диаметра клапана и амплитуды изменений давления. Чем больше диаметр клапана, тем больше изменения давления, и тем больше соответственно изменяется установленное давление за клапаном.   Решение: 1. Если диаметр клапана велик, более DN100, попросите производителя пересчитать параметры; возможно, потребуется замена исполнительного механизма. 2. Как сказано на 7-м этаже ; Чрезмерное потребление пара после клапана приводит к тому, что расход не может соответствовать требуемому уровню, в результате чего давление не повышается. Можно провести тест на месте: попытайтесь максимально сжать пружину с помощью регулировочного диска. В этом случае клапанный элемент должен быть полностью открыт. Если даже при полностью открытом клапанном элементе давление не повышается, значит, пропускная способность недостаточна. Спросите у производителя, не сужен ли диаметр клапанных элементов. 3. Другие механические неисправности, такие как заедание клапанного элемента, приводящие к невозможности открыть клапан.
Reply #82016-07-22
Сначала нужно выяснить причину с точки зрения технологического процесса: постепенно увеличивайте давление в боковом канале и проверьте, повышается ли давление на выходе. Если все в порядке, тогда разберите регулирующий клапан, чтобы проверить наличие засоров или заедания, а также состояние штока и сердечника клапана. Если проблема не решена, тогда следует обратиться к аспектам проектирования; Временно можно управлять с помощью ручного байпаса.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.