Thread Content
Каковы правила монтажа первичного клапана (корневого клапана) на приборе? Допускается ли наличие резьбы или сварных соединений перед клапаном у корня? Надеюсь, можно будет предоставить проверяемые стандарты. Благодарю за совет! ! reward_7ree
ГБ50093-2013 Стандарты на строительство и приемку измерительных приборов
До клапана обычно не используется резьбовое соединение.
«ГБ 50093-2013 Стандарты строительства и контроля качества при монтаже автоматических измерительных устройств» 5 Монтаж компонентов для отбора проб 5.1.7 При монтаже таких компонентов не допускается делать отверстия в сварных швах и их краях, а также на самом сварном соединении. 5.1.9 Для соединения клапанов для отбора проб с оборудованием или трубопроводами целесообразно использовать соединители типа «каретка»
Посмотрите сборник, HG/T 21581-2012
Сварка, безусловно, не принесет проблем — в сборнике HG/T 21581 есть клапаны с затвором для сварки, а также шаровые клапаны с монтажом на фланцы. У тех, у кого резьба типа «ши», тоже хотелось бы узнать, есть ли какие-либо четкие правила, которые указывают, можно это делать или нет?
Я тоже считаю, что перед клапаном обычно нельзя использовать резьбовое соединение, но не могу найти соответствующих правил или стандартов. Помогите, пожалуйста.
Спасибо. Я считаю, что перед использованием клапана нецелесообразно применять резьбовое соединение, но не смог найти соответствующие требования в норматах. Помогите, пожалуйста.
В стандартах не указано, что клапаны у основания обязательно должны быть сварные; можно использовать соединения с разъемами. Вероятно, это сделано с учетом других условий, например, при монтаже приборов, работающих под низким давлением с нетоксичными средами, в таких случаях подойдут и соединения с разъемами. Кроме того, по соображениям безопасности я также склонен использовать способ сварки.
Если можно сварить, зачем использовать резьбу? Силы есть, но куда их направить — не знаю. Видимо, просто сыт до отвала.
При подключении технологического оборудования, трубопроводов и корневых клапанов приборов (также называемых первичными клапанами) в первую очередь учитывается риск утечек, поскольку в случае утечки возможен только останов круглосуточной работы оборудования. Поэтому обычно используются либо сварка, либо соединение с помощью фланцев.