Thread Content
У нас на заводе есть установка для производства метанола из газов коксовых печей. В системе компрессоров используются клапаны для предотвращения атмосферных колебаний. Клапаны управляются централизованно: они перемещаются на один положение, затем последовательно перемещаются на 3–5 положений, после чего возвращаются в исходное состояние (например, если клапан начинает работать с уровня a%, то он переходит на уровень (a+1)%, но на самом деле перемещается на уровень (a+5)%, а затем снова возвращается на уровень (a+1)%). Это часто приводит к сбоям в процессе производства. Прошу экспертов дать советы и помочь с диагностикой!
Проблема с позиционером: попробуйте заново его настроить, если не получится — замените.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Кайхуа Ванг 31.07.2016 в 16:29. Проверьте, правильно ли установлено значение давления в фильтре-регуляторе перед датчиком положения. Как уже говорилось выше, проблема может быть связана с самим датчиком; неизвестно, чей именно это клапан.
Есть ли обратная связь у клапана? По полученной обратной связи можно определить, проблема в выходных данных программного обеспечения или в позиционере клапана.
Сначала следует вручную открыть клапан, чтобы проверить, не застрял ли он, а также убедиться, что давление в источнике воздуха находится в норме. Проверьте снова, выдаёт ли позиционер информацию об авариях и сбоях. Если их нет, проведите самопроверку позиционера. Каждый пункт самопроверки позиционера должен быть пройден.
У позиционера могут быть проблемы. Кроме того, клапаны, предотвращающие резонанс, обычно открываются быстро, а закрываются медленно; при открытии возникают некоторые колебания