Последнее изменение в этом посте было сделано *aojiaoya0546* 4 августа 2016 года в 22:13. Во время скачков напряжения все насосы остановились, но один из насосов продолжал работать. Почему? ? ?
①Есть самовключение②, нагрузка небольшая, выключатель не отключается③ — это выключатель с постоянно замкнутым контактом
Аха, уважаемый пользователь, описанные вами симптомы не очень подробны! Эта ситуация довольно сложная, но её можно проанализировать вкратце! Если насос питается от двигателя с высоким напряжением, то причина того, что двигатель не отключился, заключается, скорее всего, в том, что защита от низкого напряжения у двигателя не включена ; Если речь идет о двигателе с низким напряжением, то причины могут быть более сложными. Помимо причин, упомянутых выше, вполне возможно, что напряжение на катушке контактора слишком высокое (такая ситуация часто возникает во время тестирования электрических систем). Это приводит к тому, что при перепадах напряжения значение, необходимое для отключения контактора, не достигается ; Также возможно, что длина кабелей двигателя слишком велика, а емкость распределенных контрольных кабелей приводит к тому, что остаточный заряд в контрольной цепи не может быть сброшен (это явление похоже на ситуацию, когда невозможно остановить оборудование на месте) ; И другие причины; в основном это зависит от способа распределения электроэнергии в вашей организации, источника питания управляющих устройств и т. д.