Thread Content
Какой диаметр должен иметь предохранительный клапан, установленный на главной трубе с насыщенным паром при давлении 1,5 МПа? Лучше установить на главный трубопровод клапан с заслонкой или обычный запорный клапан?
Функции предохранительного клапана и заслончатого клапана различаются: предохранительный клапан автоматически открывается, когда давление достигает установленного значения, чтобы снизить его. Клапаны управляются с помощью механизма, приводимого в действие человеком
Хотя я этого не понимаю, но мне кажется, что ваши условия не указаны полностью. Например, диаметр трубы, проектное давление в трубопроводе, расход пара, максимальный расход, условия работы, учитываемые при расчёте предохранительного клапана и т. д.
Для ручных клапанов перед и после предохранительного клапана используются затворные клапаны, а для бокового клапана может использоваться обратный клапан.
Запорные и предохранительные клапаны выбирают в зависимости от давления. Думаю, для вашего пара среднего давления потребуется клапан DN150
Для паровых труб рекомендуется использовать поршневые клапаны. Если необходимо выбрать между обратным и шаровым клапанами, то лучше выбрать обратный клапан. Размер предохранительного клапана определяется в зависимости от количества пара, необходимого для оборудования, расположенного ниже по трубопроводу.
Неизвестен диаметр ваших основных трубопроводов и требуемый объем сброса. Диаметр определяется на основе давления и коэффициента сброса
Главная труба для пара DN200, максимальный расход пара — 10 тонн в час. Диаметр предохранительного клапана также должен быть DN200. Можно ли сделать его меньше?