2016-08-04View Original

Thread Content

В нашем секторе с факелами используется Siemens S7-200; он взаимодействует с системой Zhejiang University Zhongkong 300XP по протоколу 485, при этом сигналы отображаются на DCS. На месте имеется датчик передачи данных о давлении EJA. Когда на ДСК показатель составляет 4,4, на приборе на месте он равен 1,2%. Диапазон измерений — 300 кПа. При проверке с помощью ДСК и ноутбука Siemens показатель также остается около 4,4. Следовательно, с коммуникацией всё в порядке. Днем DCS начал постепенно расти, в итоге достиг 14,9, но показания на приборе практически не менялись. Это проблема с точностью обработки аналоговых значений PLC или помехи на сигнале 485?
Reply #22016-08-05
Когда на DCS отображался рост значений, вы следили ли за тем, изменились ли значения, передаваемые S7-200 по протоколу MODBUS?
Reply #32016-08-05
Индикатор на месте практически не двигается, возможно, проблема в 200-м канале ИИ на месте. Рекомендуется подключиться к 200CPU с помощью Micro/Win от Siemens, чтобы посмотреть, каковы значения в программе.
Reply #42016-08-05
Сначала проверьте аппаратное обеспечение, затем — программное. Выберите ток и проверьте, соответствует ли он.
Reply #52016-08-05
На месте заменили панель, эффект тот же
Reply #62016-08-05
Значения, передаваемые по протоколу Modbus, также меняются; они совпадают с значениями, поступающими в DCS. При этом значения на панелях управления не меняются, тогда как значения в DCS изменяются
Reply #72016-08-05
Перевод тока, как и в показателях на месте. Различия по сравнению с онлайн-измерением с помощью PLC
Reply #82016-08-05
Единый ответ: Сегодня я направил давление непосредственно на DCS, и его значение сразу снизилось с 4,2 до 3,6. Я наблюдал за ситуацией в течение всего утра — показатель колебался только в пределах от 3,6 до 3,8, и не повышался до десятичных значений. Кроме того, вчера я проверял с помощью программы S7-200 в режиме онлайн: показатели состояния PLC и DCS были выше, чем на самом деле. Мне кажется, с самим устройством всё в порядке, с линиями связи типа 485 тоже всё нормально. Проблема заключается в обработке аналоговых данных со стороны Siemens
Reply #92016-08-05
Вы можете сначала посмотреть на исходные значения, входящие в канал ИИ: есть ли там подобные изменения. Если таковые имеются, а показатели при этом стабильны, то, возможно, проблема заключается именно в вашем канале ИИ. Попробуйте использовать другой канал
Reply #102016-08-05
Вы имеете в виду, что преобразование тока происходит так же, как и у датчика EJA? Это верно? То есть ток в порядке, проблема в выходе вашего PLC. Тогда давайте попробуем с другим каналом ИИ. Если больше нет проблем, то можно сказать, что ошибка в программе.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.