Проблемы с последовательным взаимодействием MTL и DCS

2016-08-07View Original

Thread Content

В нашем заводе сбор и отображение данных о температуре на устройствах осуществляется с помощью многоканального преобразователя температур MTL838B-MBF, который взаимодействует с портом сериальной связи карты ECS-700 COM741 от компании Zhejiang University Central Control. В последнее время наблюдается явление нерегулярного сброса значений до нуля в данных передачи. Прошу совета: что может быть причиной этого?
Reply #22016-08-07
После изменения скорости передачи данных в аппаратном обеспечении мультиплексора температур MTL и внутренней скорости передачи данных в конфигурации DCS с 9600 на 19200 отображение стало нормальным. Пожалуйста, проанализируйте причины

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.