В каких случаях необходим сигнал в виде жесткой ссылки для использования в системе взаимного блокирования?

2016-08-11View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано zhaohh3211 11.08.2016 в 13:42. В каких случаях необходим сигнал в виде жесткой ссылки для использования в целях синхронизации управления? 1. В процессе настройки DCS неизбежно используется передача данных по сети, например, по протоколу ModBus. Такие данные нельзя использовать для управления; только данные, полученные в формате 4–20 мА/дС, могут использоваться для управления. Это действительно так? Кто-то говорит, что сигналы, используемые для взаимосвязи устройств, должны передаваться по жестким кабелям, а именно в формате 4–20 мВ/А. Однако я считаю, что сегодня такие шины, как DP и FF, являются полевыми шинами, предназначенными для передачи данных. Линии связи также являются жесткими кабелями, и они уже заменили сигналы в формате 4–20 мВ/А в качестве средства соединения приборов на площадке с контроллерами DCS. 2. Пожалуйста, обсудите также, что было бы правильно сделать Давайте обсудим использование сигналов для взаимосвязи устройств и их управления: когда применять сигналы 4–20 мВольт по току, а когда — методы связи? Пожалуйста, высказывайте свои мнения, говорите о том, что приходит в голову. В дизайнерских институтах ценится соблюдение стандартов — можно руководствоваться теми или иными правилами
Reply #22016-08-12
Сигналы, используемые для регулирования и взаимодействия между устройствами, как правило, должны передаваться по жесткой проводной связи — это делает систему более надежной. У сигналов, передаваемых по каналам связи, существует множество факторов неопределенности: прерывания связи, низкая скорость передачи данных и т. д. Например, скорость работы таких полевых шин, как DP и FF, на самом деле не позволяет обеспечить быстрое и реальное время реакции, что уже анализировалось в специальных статьях. Ещё один пример — оценка качества сигнала. Если диагностика связи выполнена плохо, при возникновении сбоев в связи становится сложно сделать правильную оценку, что увеличивает риски, связанные с корректировкой или автоматическими реакциями. В то же время при использовании жесткой прокладки кабелей гораздо проще определить качество сигнала, что позволяет избежать неправильных действий.
Reply #32016-08-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ccbaby123 13.08.2016 в 19:08. Для реализации механизма взаимодействия между устройствами можно использовать шину, но Modbus для этой цели не подходит. Ваш первый пункт тоже неверен: подавляющее большинство DCS не используют Modbus для сбора данных. Обратите внимание: это не обязательно, просто у этой функции нет
Reply #42016-08-14
В основном проблема заключается в ненадежности канала связи: прерывания связи, низкая скорость передачи данных и т. п. могут привести к тому, что механизмы управления и синхронизации не будут работать или будут работать с задержкой. Поэтому сигналы связи обычно используются для отображения информации, а проводная связь — для управления интерлокацией
Reply #52016-08-18
Лайк! Мнение четкое, анализ обоснован

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.