Уважаемые учителя, хотел бы посоветоваться с вами по поводу проблемы с ограждением. Я понимаю способ прокладки кабелей для изоляционных барьеров, но у некоторых изоляционных барьеров есть собственная система распределения электроэнергии. Ведет ли такой способ распределения к конфликтам с системой распределения энергии в DCS-картах? Разве не нужно распределять питание одновременно?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем ssln123 16.08.2016 в 09:36. Если питание приборов, находящихся на месте эксплуатации, обеспечивается через изолирующий барьер, то карте DCS не нужно подавать питание. Не стоит беспокоиться по этому поводу – при подаче питания с обеих сторон либо работа будет нарушаться, либо произойдет повреждение оборудования. Необходимо различать источник питания для работы карты DCS и источник питания, подающий энергию на внешние устройства. Например, в системах централизованного управления с помощью переключателей на самой карте определяется, будет ли использоваться внешний источник питания.
Если измерительные приборы с двухпроводной схемой подключаются к защитному барьеру, то они получают питание от этого барьера. Активный сигнал преобразуется защитным барьером в пассивный сигнал, который затем поступает в устройство. Если изделие не находится в зоне защиты, то двухпроводные измерительные устройства питаются от специальных кабелей; сигнал передается в активном режиме ; Приборы с четырьмя проводами требуют дополнительного питания, сигнал является пассивным.
Угу, у Ёкогавы тоже проблемы с переходниками