Добро пожаловать к обсуждению. В нашей компании вода от многократных нагревателей поступает в башню с холодной водой для охлаждения, но эффективность охлаждения не очень высока, а также есть проблемы с расходом воды.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем zdl1966 24.08.2016 в 16:42. 1. Площадь поверхности контакта охлаждающей среды с охлаждаемой субстанцией: В башнях для охлаждения используются высокоэффективные устройства для распыления, которые при низком давлении превращают воду в крошечные капли размером 0,5–1 мм. Такая форма капель обеспечивает на 5% большую площадь поверхности для тепло- и массообмена по сравнению с случаем, когда вода рассеивается в виде пленки. Это позволяет быстро обновлять площадь поверхности для передачи тепла и масс, а также быстро удалять тепло, содержащееся в распыленной воде. 2. Отношение количества холодного воздуха к объему охлаждающей воды: Благодаря отсутствию наполнителя сопротивление системы охлаждающей башни — полное давление вентилятора — снижается до 50% от значения, характерного для башен с наполнителем. Сопротивление башни уменьшается, а объем воздуха, поступающего от осевого вентилятора, увеличивается до 120% от значения, характерного для башен с наполнителем. При одинаковом объеме охлаждающей воды соотношение воздуха и воды увеличивается на 20%. 3. Время охлаждения: в куполе для охлаждения используется система верхнего распыления; устройства для распыления размещаются над входом воздуха. Благодаря этому частицы воды движутся внутри купола как по течению, так и против него. Часть частиц остается в сосудимом состоянии в верхней части участка распыления. Это позволяет увеличить время пребывания воды внутри купола, что обеспечивает эффективный процесс теплообмена между холодным воздухом и водой. Выше описаны аспекты проектирования охлаждающей башни; с точки зрения её эксплуатации могут возникнуть следующие проблемы: 1. Обрушение наполнителя. 2. Засорение наполнителем. 3. Неисправность трубопровода распределения. 4. Недостаточная мощность вентилятора. 5. Слишком высокая температура.
При проектировании водонагревателей мы всегда учитываем запас прочности, а также резервные устройства; Обычно используется два рабочих устройства и одно резервное, но можно также использовать одно рабочее устройство и одно резервное ; Зимой, когда на севере холодно, иногда включают один вентилятор; летом, когда температура слишком высока, могут включить все три вентилятора — результат работы остается приемлемым.
У вас сверху установлены три вентилятора?
Пропускная способность — 1300 м³/ч, используются три вентилятора
Вентилятор находится на третьем этаже верхней части водонапорной башни?
Как это устроено? Можно ли прислать изображение? Большое спасибо
Технический справочник по охлаждающим башням http://bbs.hcbbs.com/thread-1605556-1-1.html (Источник: форум HCBBS по химической промышленности) Обзор информации о абсорбционных башнях http://bbs.hcbbs.com/thread-1605558-1-1.html (Источник: форум HCBBS по химической промышленности)