О проблеме изоляции сигнала DI от электрических сетей

2016-08-29View Original

Thread Content

В обычной разработке сигналов DCS для сигналов типа DI, поступающих из зон с высоким напряжением, применяется использование реле в качестве средства изоляции. Мы тоже поступаем таким образом. Однако у нас есть одна проблема: даже при использовании реле для изоляции, цепь DI, поступающая из электрических устройств, все равно требует питания, причем это питание поступает от самого DCS. Таким образом, полная изоляция не достигается. Хотел бы узнать, как в ваших предприятиях решается эта проблема. Спасибо.
Reply #22016-08-30
Действительно так. Если сигналы электроэнергии подключены неправильно, например, сигналы контактов сухого типа подключены к сигналам высокого напряжения, это может привести к конфликту между сигналами высокого напряжения и источником питания DCS. В худшем случае это может вызвать повреждение компонентов системы DCS из-за сбоев в её системе питания! Рекомендуется обеспечить системе DI отдельное питание с дополнительной изоляцией, чтобы она не влияла на систему DCS.
Reply #32016-08-30
Разместите реле для изоляции в электрическом щите управления. Питание катушки реле обеспечивается от источника питания, находящегося в этом же щите. Для подключения к DCS достаточно использовать сухие контакты реле типа NC или NO
Reply #42016-08-30
На 3-м этаже, если поступить таким образом, сигналы от контактов будут соединены неправильно с электрическими сигналами, что приведет к короткому замыканию между источниками питания. Даже при наличии защитных устройств это может причинить вред людям. Поэтому я все же рекомендую использовать источник питания типа DCS. В худшем случае его можно заменить, что лучше, чем подвергать людей опасности.
Reply #52016-08-30
Вы имеете в виду источник питания для трансдьюсеров тока и прочего? У нас источник питания для привода поступает непосредственно из электрического шкафа.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.