В новом установленном на нашем заводе оборудовании для гидрогенизации используются термопары типа K. При их закупке не были указаны четкие требования, в результате чего производитель уже включил в комплект сами компенсаторы. Когда мы внедрили систему DCS, мы снова настроили эти компенсаторы. Теперь возникают проблемы с точностью измерения температуры. После проверки выяснилось, что проблема заключается в самых компенсаторах. Есть ли у кого-нибудь предложения по решению этой проблемы? Если на стороне DCS отменить компенсацию, что делать, если собственная компенсация температуры перестанет работать? К тому же в нашем заводе давление при гидрогенизации высокое; во многих местах имеется только дистанционный измеритель температуры, а не измеритель на месте. Пропорция примерно такова: восемь-девять сотен — дистанционные измерители, семь-восемь десятков — измерители на месте. Пожалуйста, подскажите, как решить эту проблему.
“«Термопара с встроенной компенсацией» — это коррекция температуры; компенсация уже осуществлена, поэтому в настройках DCS автоматическую компенсацию устанавливать не нужно. Если температура становится неправильной, её нужно заменить...
Это не изменение температуры, это определенно термопара типа K. Коррекция значений также осуществляется производителем прибора
Компенсация может осуществляться либо внутри самого DCS, либо снаружи. Неизвестно, какой тип используется для внешней компенсации. Если речь идет о температуре, то можно использовать встроенные элементы для коррекции температуры; в противном случае необходимы специальные компенсационные провода. Нужно выбрать один из этих вариантов. Поэтому не стоит слишком беспокоиться о том, что будет, если компенсация выйдет из строя. Если вы беспокоитесь только об этом, то использование компенсации в рамках DCS является более надежным решением.
Раньше мы не знали, что термопары оснащены механизмом компенсации, поэтому вся температура корректировалась с помощью DCS. Теперь проблема в том, что механизм компенсации внутри термопар может выходить из строя; в таком случае показания температуры будут на 10–20 градусов ниже реальных. Это сложно обнаружить, и с этой проблемой довольно трудно справиться.
Сам термопара не может осуществлять автоматическую компенсацию; для этого необходимо использование сторонних устройств, таких как модули контроля температуры, или замена обычных проводов на провода с функцией компенсации
На самом деле, я ещё не понял. Термопара компенсирована, как это сделано? Если температура меняется, каналы DCS становятся разными, как это компенсировать? Как осуществлять самокоррекцию без учета изменения температуры?
Термопара имеет встроенную компенсацию? Никогда не слышал, наверное, производитель вас обманывает. Жду объяснений от эксперта.
Не знаю. В любом случае постоянно возникают проблемы: температура, при которой они происходят, на десять градусов ниже, чем в соседних участках. Сейчас всё очень запутано, сложно что-либо определить. Что касается обмана, то вряд ли это возможно — коллега босса, мы сотрудничаем уже много лет, и проблем никогда не было
Предметы, с которыми при личном использовании имелось контакт: 1. Устройства, которые подключаются к системе непосредственно через защитный барьер без изменения температуры; в таких защитных барьерах предусмотрена температурная компенсация. В настройках системы установлена температура в 25 градусов в помещении с центральным контроллером. 2. Специальный корпус для подключения термопар, поставляемый производителем; внутри находится 8-канальная плата, которую достаточно подключить на месте, после чего о ней больше не нужно заботиться. 3. Преобразовать сигнал температуры в сигнал 4–20 мА для подачи в систему. Когда я только начинал работать, старшие коллеги сказали мне кое-что: похоже, при калибровке термопар в заводских условиях можно выбрать две температуры для калибровки холодных концов — 0 градусов и 25 градусов. При использовании на практике необходимо выяснить, была ли термопара откалибрована с учетом температуры 0 градусов или 25 градусов. В общем, с течением времени я уже не так точно помню все детали. Личное мнение, предназначено только для справки.