Я являюсь специалистом по технологическим процессам. В нашем цеху регулировка расхода воздуха во время работы осуществляется следующим образом: нормальный расход составляет 4000 Нм3/ч. Однако при отказе системы DCS расход воздуха постепенно снижается примерно на 50 Нм3/ч; этот процесс занимает 20–30 минут. После этого расход воздуха снова начинает расти до нормальных значений. Я подозреваю, что причиной является утечка рабочего воздуха к приборам, расположенным за системой позиционирования. Уважаемые специалисты по приборам, как может возникнуть такая ситуация?
Во-первых, ваш расход — в кубических метрах; при переводе на реальные условия работы он становится очень малым. Не окажет ли это влияния на технологический процесс?; Кроме того, если вы хотите выяснить, не являются ли колебания процесса вызваны хлопками регулирующего клапана, можно в лабораторных условиях проверить, будет ли клапан открываться на месте эксплуатации. У самого позиционера есть ограничения по точности; проверьте, сколько положений клапана имеет ваш регулировочный элемент. Технологические параметры в процессе производства сами по себе являются переменными величинами; чтобы определить, находятся ли они в норме, необходимо анализировать их тенденции
“«Система DCS не работает», зависла? Чтобы узнать, не происходит ли утечка в позиционере, нужно его проверить...
Зона мертвой зоны слишком велика, либо есть проблемы с регулированием потока, либо происходят колебания давления в трубопроводе, либо неисправен позиционирующий устройство клапана, либо... Утечка в регулирующем клапане видна невооруженным глазом, причем при утечке её интенсивность не постепенно снижается, а внезапно увеличивается. Рекомендуется проверить локатор, отрегулировать его, а также оценить линейность клапана с использованием метода пяти точек. Если проблем нет, обратитесь к инструкциям по управлению и технологическим процедурам.
Очень просто! Переключите на ручной режим (проверьте на месте), есть ли у расходомера все еще такие большие колебания? Доказано, что с клапаном всё в порядке, вопрос в том, есть ли газ в технологических трубах или что-то ещё. А если не использовать испытательный клапан, можно попробовать несколько вариантов условий работы, чтобы посмотреть, соответствует ли действие клапана. Какой смысл сидеть за компьютером и гадать?
Эти колебания оказывают значительное влияние на работу нашей последующей системы, поэтому мы им уделяем особое внимание.
Несколько дней назад я проверил: после установки позиционера была утечка. После устранения утечки частота колебаний с 20–30 минут сократилась до одного раза в 8 часов. На данный момент других уязвимостей обнаружено не было.
У главного крана действительно бывают колебания давления, но я подозреваю, что это вызвано колебаниями у насосов регулировки. Поток автоматически снижается и повышается при том, что в нашем DCS ничего не меняется. Несколько дней назад я проверил: после установки позиционера была утечка. После устранения утечки частота колебаний с 20–30 минут сократилась до одного раза в 8 часов. На данный момент других уязвимостей обнаружено не было.
Все эти работы были выполнены, и действительно, при работе DCS положение клапанов на месте соответствует заданным параметрам. К тому же эта тенденция колебаний потока происходит сама по себе, при отсутствии каких-либо колебаний в нашей системе DCS.