Я являюсь специалистом по технологическим процессам. В нашем цеху регулировка расхода воздуха во время работы осуществляется следующим образом: нормальный расход составляет 4000 Нм3/ч. Однако при отказе системы DCS расход воздуха постепенно снижается примерно на 50 Нм3/ч; этот процесс занимает 20–30 минут. После этого расход воздуха снова начинает расти до нормальных значений. Я подозреваю, что причиной является утечка рабочего воздуха к приборам, расположенным за системой позиционирования. Уважаемые специалисты по приборам, как может возникнуть такая ситуация?
Reply #22016-09-02
Во-первых, ваш расход — в кубических метрах; при переводе на реальные условия работы он становится очень малым. Не окажет ли это влияния на технологический процесс?; Кроме того, если вы хотите выяснить, не являются ли колебания процесса вызваны хлопками регулирующего клапана, можно в лабораторных условиях проверить, будет ли клапан открываться на месте эксплуатации. У самого позиционера есть ограничения по точности; проверьте, сколько положений клапана имеет ваш регулировочный элемент. Технологические параметры в процессе производства сами по себе являются переменными величинами; чтобы определить, находятся ли они в норме, необходимо анализировать их тенденции
Reply #32016-09-02
“«Система DCS не работает», зависла? Чтобы узнать, не происходит ли утечка в позиционере, нужно его проверить...
Reply #42016-09-02
Зона мертвой зоны слишком велика, либо есть проблемы с регулированием потока, либо происходят колебания давления в трубопроводе, либо неисправен позиционирующий устройство клапана, либо... Утечка в регулирующем клапане видна невооруженным глазом, причем при утечке её интенсивность не постепенно снижается, а внезапно увеличивается. Рекомендуется проверить локатор, отрегулировать его, а также оценить линейность клапана с использованием метода пяти точек. Если проблем нет, обратитесь к инструкциям по управлению и технологическим процедурам.
Reply #52016-09-02
Очень просто! Переключите на ручной режим (проверьте на месте), есть ли у расходомера все еще такие большие колебания? Доказано, что с клапаном всё в порядке, вопрос в том, есть ли газ в технологических трубах или что-то ещё. А если не использовать испытательный клапан, можно попробовать несколько вариантов условий работы, чтобы посмотреть, соответствует ли действие клапана. Какой смысл сидеть за компьютером и гадать?
Reply #62016-09-05
Эти колебания оказывают значительное влияние на работу нашей последующей системы, поэтому мы им уделяем особое внимание.
Reply #72016-09-05
Несколько дней назад я проверил: после установки позиционера была утечка. После устранения утечки частота колебаний с 20–30 минут сократилась до одного раза в 8 часов. На данный момент других уязвимостей обнаружено не было.
Reply #82016-09-05
У главного крана действительно бывают колебания давления, но я подозреваю, что это вызвано колебаниями у насосов регулировки. Поток автоматически снижается и повышается при том, что в нашем DCS ничего не меняется. Несколько дней назад я проверил: после установки позиционера была утечка. После устранения утечки частота колебаний с 20–30 минут сократилась до одного раза в 8 часов. На данный момент других уязвимостей обнаружено не было.
Reply #92016-09-05
Все эти работы были выполнены, и действительно, при работе DCS положение клапанов на месте соответствует заданным параметрам. К тому же эта тенденция колебаний потока происходит сама по себе, при отсутствии каких-либо колебаний в нашей системе DCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.