У нашей компании есть цех дистилляции первого класса и ещё один цех – цех гидрогенизации также первого класса. Согласно правилам нефтехимической промышленности, расстояние между цехами первого класса должно составлять 30 метров. Однако между нашими двумя цехами расстояние составляет всего 28 метров. Это было обнаружено во время проверки пожарной службой, и нам потребовано устранить этот недостаток. Уважаемые коллеги, есть ли какие-нибудь другие способы решения этой проблемы, кроме переноса зданий?
Reply #22016-09-11
Установить преградную стену посередине, полностью устранив и заблокировав дверные стены с противоположной стороны; благодаря таким мерам можно немного сократить расстояние.
Reply #32016-09-11
Можно установить взрывозащитную стену. Есть ли соответствующие стандарты, подтверждающие целесообразность такого подхода?
Reply #42016-09-11
Можно проанализировать конструкцию дверей и окон в обоих зданиях, а затем, в зависимости от ситуации, полностью закрыть двери и окна, расположенные в радиусе 30 метров от другого здания, с помощью огнестойких стен; двери и окна, находящиеся на расстоянии более 30 метров, можно установить отдельно.
Reply #52016-09-11
Построить стальную крышу между двумя цехами, чтобы соединить их в один цех
Reply #62016-09-11
Можно построить стальную крышу между двумя цехами, соединив их в один цех; если при этом площадь пожарных зон не превысит установленные нормы, это будет отличным решением. Если площадь превышает установленные значения, то придется закрыть все двери и окна в более высоком здании на расстоянии до 30 метров с помощью огнестойких перегородок. Это также поможет сократить расстояние между зданиями для обеспечения огнезащиты.
Reply #72016-09-12
Для соединения в один цех нужно ли перерабатывать предыдущие проектные чертежи и оценку безопасности? Установка противопожарных стен может сократить расстояние между элементами конструкции. Есть ли соответствующие нормативы, подтверждающие это?
Reply #82016-09-12
Согласно нормам нефтехимической промышленности, требуется соблюдать определенное расстояние между устройствами категории А. Если удалось сохранить расстояние в 30 метров между такими устройствами, это будет соответствовать нормам
Reply #92016-09-13
Лучше всего убрать один из таких устройств — это полностью исключит проблемы в будущем и сэкономит время на попытках маневрировать, как того требуют эксперты

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.