Уважаемые специалисты: как указано в заголовке, профессионального инженера нет. В настоящее время показатели температуры окружающей среды, получаемые при измерениях, на 5–10 градусов выше реальной температуры. Как это можно проверить? Я просто хочу научиться, без критики, пожалуйста. Температурный датчик 3144P, PT-100, 4-жильный. На рисунке 4 провода платинового резистора подключены к терминалам 1, 2, 3, 4 соответственно. 1. Какова функция символов –, +, T с левой стороны? Измерения и т. д. 2. Как измерить сопротивление платинового резистора с помощью мультиметра? Необходимо ли отключить 4 провода платинового резистора для измерения? К каким контактам мультиметра подключать белый и красный провода? Каковы конкретные правила подключения и процедура измерения? 3. Как измерять сигнал 4–20 мА, генерируемый под воздействием изменений температуры, с помощью мультиметра? Необходимо отключить один из кабелей питания, затем подключить мультиметр последовательно в цепь. Как именно производить подключение и какие действия необходимо выполнить?
Для измерения значения PT 100 с помощью мультиметра необходимо разъединить провода; достаточно просто измерить показания прибора непосредственно на месте. В четырехжильном варианте к двум точкам платинового резистора подключаются по два провода; достаточно измерить значение между любыми двумя точками — если значение не равно 0 Ом, то это и будет значение сопротивления. Температура PT 100 рассчитывается по формуле (значение измерения – 100) / 0,385. Это приблизительное значение; для получения точного результата необходим соответствующий программный инструмент.
Фото загрузить нельзя. Устройство должно стоять вертикально; сверху находится вход для проводов, а снизу — корпус температурного датчика на основе платины. При открытой задней крышке соединения выглядят следующим образом: сверху слева направо расположены 3 контакта: T, +, -. Контакт -, имеющий винт для подключения провода; контакты T и + похожи на болты с шестигранной головкой; они ещё не подключены к проводам. Слева в порядке следования расположены контакты с номерами 1, 2, 3, 4 (они подключены к датчику на основе платины: к контакту 1 подключается красный провод, к контактам 2 и 4 — белые провода). Есть ещё контакт номер 5; он пуст. Под контактом 5 находится контакт для заземления. Примерно в центре задней крышки расположены 2 контакта: – и + (они подключены к двум проводам питания); этих двух контактов часто нет на многих изображениях в Интернете;
Положительный и отрицательный — это источники питания, терминал T используется для тестирования, обычно не применяется. Чтобы измерить сопротивление, необходимо отсоединить один кабель питания. Затем с помощью двух щупов мультиметра подключаются к контактам те же кабели, что и тот, который был отсоединен. Для измерения сопротивления используются красный и белый щупы мультиметра
Значение температуры, соответствующее сопротивлению, получается путем вычитания 100 из измеренного значения сопротивления, затем деления результата на 0,385
1 и 2, 3 и 4 соединены между собой путем короткого замыкания. Используя мультиметр, вы можете убедиться, что сопротивление между 1 и 2, а также между 3 и 4 должно быть равно 0. Что касается значения терморезистора, то его можно определить с помощью мультиметра, измерив сопротивление между 1 и 2, а также между 3 и 4. Конечно, для точных измерений рекомендуется сначала отключить провода на одном из концов пар 1 и 2 или 3 и 4, а затем производить измерения. Что касается измерения тока в цепи, то у многих модулей имеется функция тестирования цепи: у терминалов питания есть три контакта — + и — для подключения к источнику питания, а ещё один контакт обозначается как LOOP или TEST. Достаточно просто использовать мультиметр в режиме измерения тока для измерения тока между контактом LOOP и отрицательным полюсом. Если такой возможности нет, придётся отключить один из проводов и включить мультиметр в саму цепь