Те, кто использовал локатор Мейсонилан, вступите, пожалуйста

2016-09-12View Original

Thread Content

Клапан открывается при подаче 4 мА; двухдействующий клапан полностью открывается, то есть его действие противоположно указанию. После подключения 475 оказалось, что настрока — air to close; я изменил её на air to open, но это тоже не помогло. Поменяв местами два трубопровода с воздухом, исходящие от датчика положения, клапан совсем перестал работать. Забыл посмотреть модель позиционера, в любом случае у него нет дисплея, серого цвета, крышка закреплена шестигранным винтом.
Reply #22016-09-13
Восстановить заводские настройки, перенастроить параметры, повторно проверить
Reply #32016-09-13
У двухдействующих есть только включение и выключение под давлением газа, больше ничего! Все открывается с помощью газа! Если с установкой трекера нет проблем! Просто измените направление действия контроллера — и всё будет в порядке
Reply #42016-09-13
Хочется устранить обратное действие, но при подключении модуля 475 есть только опции «включено/выключено». То же самое и с заменой канала подачи воздуха на выходе позиционера: хочется изменить направление потока воздуха, но ничего не получается.
Reply #52016-09-14
Измените в DCS или PLC! Что используется в качестве контроллера, то и нужно изменять
Reply #62016-09-14
Вероятно, различается конструкция сердечника клапана. Лучше всего проконсультироваться с сотрудниками производителя.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.