Thread Content
На устройстве установлен водяной насос для подачи воды с высотой подъема 60 м; он оснащен системой регулировки частоты вращения и контроля давления. При автоматическом управлении 80% мощности насоса позволяет поддерживать давление на уровне 0,4 МПа. Но существует опасение, что кто-то может закрыть ручной клапан самовращения на насосе, или же сотрудники контрольной комнаты могут резко увеличить частоту вращения двигателя, в результате чего давление на выходе из насоса превысит 0,4 МПа. Это приведет к тому, что объем воды, поступающей в оборудование, будет превышать диапазон измерения, что в свою очередь приведет к неточности подачи воды. Следует ли сразу установить давление на выходе насоса на уровень 0,6 МПа, а затем уменьшить значение клапана для подачи воды в оборудование?
Это просто вопрос управления.
Клапан на выходе насоса полностью открыт; клапан на входе оборудования уменьшен. Какая польза от использования частотного преобразователя?
“Кто-то закрыл ручной клапан самоциркуляции на насосе, или же сотрудники контрольной комнаты внезапно увеличили частоту изменения напряжения до высокого уровня. Эту проблему следует решить с точки зрения управления — это довольно простая задача. Изменять нормальные характеристики работы оборудования нецелесообразно. На насосах с механическим приводом невозможно регулировать расход с помощью входного клапана; они легко подвергаются вакуумированию, а их работа является нестабильной.
“Кто-то закрыл ручной клапан самоциркуляции на насосе, или же сотрудники контрольной комнаты внезапно увеличили частоту вращения двигателя до максимального значения. ------------------------------------------------------------------------------------ На ручном клапане самоциркуляции насоса должен быть установлен запорный замок, чтобы предотвратить случайное открытие или закрытие клапана Персонал в контрольной комнате резко повышает частоту изменения — частота изменения включается в систему управления показателями, её запись производится каждые два часа для проверки нормальности работы ; Сигнализация о заданном давлении на выходе насоса. При колебаниях давления происходит своевременная передача сигнала оператору для корректировки и выявления причины.
Верно, изменение характеристик работы насоса действительно неразумно
Действительно, необходимо установить датчики высокого давления и систему взаимного блокирования, чтобы предотвратить перегрузку
Эффект от изменения частоты не так велик; достаточно просто контролировать давление на выходе. Если боитесь, что насос будет перегружаться, можно добавить цикл автоматической регулировки