Проблема с невозможностью подключения датчика давления Yokogawa EJA530A к панели управления 475

2016-09-15View Original

Thread Content

Уважаемые коллеги! На месте возникла проблема: датчик давления HART-протокола от компании Yokogawa EJA530A не может подключаться к панели управления Emerson 475. Прошу вашей помощи: во время настройки я подключил резистор сопротивлением 250 ом, но это тоже не помогло — датчик по-прежнему не мог соединяться с панелью управления. В итоге я отключил питание всей системы и использовал для питания устройства FLUKE744; теперь общение стало возможным. Что же происходит? Просьба дать разъяснения
Reply #22016-09-15
Потому что источник питания ужасен. Помехи сильные. В некоторых небольших проектах учитывается только сигнал тока, а напряжение несущей волны не принимается во внимание. Поэтому в таком случае необходимо использовать чистое источник питания для калибровки; источник питания от батареи является самым чистым. Источники питания с полуволновым выпрямлением, как правило, не могут быть подключены к панели управления.
Reply #32016-09-16
Питание поступает от вторичного источника питания?
Reply #42016-09-16
Напряжение достаточное, питание от аккумуляторной батареи и солнечных панелей, напряжение 26 В постоянного тока
Reply #52016-09-16
Питание осуществляется за счёт солнечной энергии и аккумуляторной батареи; напряжение питания составляет 26 В постоянного тока. Как можно в таком случае подключить ручной пульт управления?
Reply #62016-09-16
В цепи ведь не может не быть резистора 250, верно?
Reply #72016-09-28
Расстояние между прибором передачи данных и местом его установки слишком велико.
Reply #82016-10-13
HART требует, чтобы импеданс цепи находился в диапазоне от 250 ом до 600 ом, причем эта резисторная составляющая должна быть подключена к основной цепи.
Reply #92016-10-13
Возможно, это не протокол HART
Reply #102018-03-16
У трансмиттеров компании Yokogawa имеется специальный пульт управления под названием BT200. Этот интеллектуальный терминал можно использовать с любыми приборами компании Yokogawa, работающими по протоколу BRAIN. Сначала стоит проверить, поддерживает ли ваш трансмиттер протокол коммуникации HART.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.