Почему при подключении контроллера PID к сети 220 В он не управляет оборудованием, а показатель PV отображается как -25 или -250? Это минимальное значение тока при стандартных условиях измерения или температура и давление? Что такое единица измерения? Новичок просит помощи. . .
Я в основном использую PID от Anhui Tiankang. . . .
Это должно быть минимальное значение, отображаемое; единицы измерения должны совпадать с установленными.
4–20 Ма соответствуют верхнему и нижнему пределам диапазона измерений. Если вы не подключаете устройство, значение будет 0 МА, что соответствует -25% от диапазона измерений. Показание -25 означает, что диапазон составляет 0–100. Показание -250 означает, что диапазон составляет 0–1000
Здравствуйте, великий мастер! Я также хотел бы спросить: при настройке параметров PID я обнаружил, что, включая второстепенные параметры, есть два-три места, где можно установить «номер деления». Ведут ли эти параметры к конфликтам? В чём разница?
Это своего рода сигнал тревоги. 0 мА соответствует -25%. Говорю вам, что прибор в этой точке не подключен.
Когда «контроллер подключается к сети 220 В, никакое устройство не работает» — конечно же, «PV отображает -25 или -250». Разве это не сигнал тревоги, указывающий на ошибку в введении сигнала? Разве вы не подключили сигнал ввода? Что именно отображается на PV, вы должны узнать, войдя в интерфейс настроек контроллера (в руководстве также могут быть указаны стандартные настройки PV, включая тип сигнала и единицы измерения).