Thread Content
У нас основание башни обычно покрывается огнестойкой краской толщиной 30 мм. Сегодня при строительстве спросили у нас, какой антипиренный краситель использовать, и каковы конкретные требования. У кого-нибудь была такая проблема? Вероятно, это не относится к оборудованию. Насколько следует повышать огнестойкость основания?
Диаметр превышает полтора метра, требуется нанесение огнезащитного покрытия; срок огнестойкости не определен. Время сопротивления огню огнезащитного покрытия стальной конструкции составляет от полутора до двух часов. Я помню, что кто-то проводил тесты: при использовании газовой сварки время сопротивления огню составило 40 минут.
Толщина огнезащитного слоя обычно не должна быть меньше 50 мм, либо рассчитывается исходя из времени сопротивления огню в 2 часа
Как правило, рассчитывается время в два часа; для стальных конструкций — 1,5 часа. Существуют также различные виды красок: толстослойные и сверхтонкие. Для толстослойных красок требуется особенно большая толщина слоя, а для сверхтонких, по-видимому, достаточно 12 мм. Конкретные требования определяются техническими характеристиками краски, предусмотренными производителем.
sh 3098 7.15 Предел огнестойкости не менее 1,5 ч
Какова обычно толщина? Какова плотность?
Раньше использовался огнестойкий цемент толщиной 50 мм, а теперь — огнестойкая краска толщиной 25 мм.
Проверил стандарты — там сказано, что плотность толстого огнестойкого красителя не должна превышать 650. Неужели плотность настолько низкая? Плотность цемента, по-видимому, превышает 2000.
Обычно приходит пожарная служба, чтобы провести проверку: 2-часовой тест на огнестойкость, но это всем известно.
https://wenku.baidu.com/view/bf61a43d0912a2161479290d.html?sxts=1564799271980 Это очень подробно, определенно полезно!