Хотел бы узнать: должны ли устройства для промывания глаз, расположенные на территории складских помещений, находиться внутри пожарного вала или снаружи его? Есть ли какие-либо нормативные требования по этому вопросу?
Устройства для полива и промывания глаз в зоне хранения резервуаров расположены внутри пожарного вала. Стандартное расстояние для установки устройства для промывания глаз — 15 метров. Если больше 15 м — это невозможно. Желательно как можно быстрее после происшествия добраться до устройства для промывания глаз.
Стандарт HGT20570.14-1995 «Установка систем экстренной защиты персонала» предусматривает такую установку. 1 Область применения и места установки 1.0.1 Системы чрезвычайной защиты персонала на химических и нефтехимических предприятиях включают устройства для безопасного орошения и промывания глаз, защитные маски, системы дыхания с кислородом в чрезвычайных ситуациях, специальные средства защиты, средства защиты от механических травм и т. д. Настоящие правила касаются только установки устройств для безопасного орошения и промывания глаз. 1.0.2 В химических установках, где используются химикаты, способные вызывать ожоги кожи человека (это называется коррозией), а также раздражение и проникновение в кожу (включая слизистые оболочки и глаза); химикаты, которые легко усваиваются кожными тканями и могут повредить внутренние органы (это называется токсичностью), необходимо предусмотреть средства экстренной защиты – устройства для опрыскивания водой и промывания глаз (*обычно называемые устройствами безопасности для опрыскивания водой и промывания глаз). 1.0.3 Установка мест и положений 1.0.3.1 Расстояние от места установки устройств безопасности в виде спринклеров и устройств для промывания глаз до возможных мест происшествий определяется в зависимости от токсичности, коррозионной активности химических веществ, используемых или производимых, а также от их температуры. Обычно условия и требования к месту установки определяются самой технологией производства. (1) В зонах производства и использования токсичных и коррозионных химикатов в целом, включая районы погрузки/разгрузки, хранения и отбора проб, устанавливаются устройства для безопасного орошения и промывания глаз на расстоянии 20–30 м. (2) В зонах производства и использования крайне токсичных, сильно коррозионных химикатов при температуре выше 70°C, а также кислотных и щелочных веществ, включая районы загрузки/разгрузки, хранения и отбора проб для анализа, необходимо устанавливать устройства для безопасного орошения и промывания глаз. Местоположение этих устройств должно находиться на расстоянии 3–6 м от места возникновения аварии (опасного участка), но не менее 3 м. Кроме того, они должны быть расположены так, чтобы не находиться в направлении распыления химикатов, что предотвратит помехи в их использовании в случае аварии. 1.0.3.2 В лабораториях химического анализа, где часто используются токсичные и коррозионные реагенты, которые могут нанести вред здоровью человека, необходимо устанавливать устройства для автоматического распыления воды и промывания глаз. 1.0.3.3 Рядом с помещением для зарядки аккумуляторов должны быть установлены устройства для автоматического распыления воды и промывания глаз. 1.0.3.4 Устройства для безопасного орошения и промывания глаз должны располагаться в хорошо проходимых местах; в зданиях с несколькими этажами их обычно размещают вблизи одной оси или у выходов.
Кажется, нет. Но обычно лучше прибыть на место сразу после происшествия. Рекомендуется разместить его внутри дамбы
Обычно рядом с платформой для загрузки/разгрузки цистерновых автомобилей
Лучше всего, если можно будет легко и быстро добраться до него, когда он понадобится
На мой взгляд, его следует разместить в тех местах, где часто находятся люди и происходит работа, или в тех местах, где существует наибольший риск утечки, ведущей к травмам. Не обязательно придерживаться правила о том, должен ли он находиться за пределами резервуаров или внутри них