Возможность прямого использования данных онлайн-анализа сероводорода в газе, выходящем из устройства для десульфуризации, в целях реализации системы замыкания устройства. Каковы ваши мнения по этому поводу? Можно ли? Есть ли такой способ?
Впервые слышу о каком-то онлайн-инструменте.
Рекомендуется не участвовать в функции интерлокинга; можно участвовать в управлении системой DCS. Если обнаруживается, что концентрация H2S превышает допустимые нормы для газа-продукта, можно открыть клапаны для сброса, чтобы удалить избыток газа-продукта
Является ли избыток интерлокировок чем-то хорошим?
По личному опыту, чем больше систем взаимного блокирования, тем не обязательно безопаснее. У текущего устройства для онлайн-анализа сероводорода допуски довольно велики, поэтому оно не может точно направлять процесс эксплуатации. Я хотел бы узнать, что вы собираетесь делать, если результаты этого анализа будут использоваться в системе взаимосвязи? Аварийная остановка при низкой концентрации?
Нет, я говорю о газообразном сероводороде продукта, указанном в GB17820. При повышении давления продукт сбрасывается. Учитывая надежность и точность онлайн-анализаторов, планируется использовать метод 2 из 2.
У интерлокировки есть свои преимущества: относительно говоря, ответственность оператора может быть меньше! Однако лично я не рекомендую использовать такие показатели в качестве критериев для обеспечения синхронизации процессов. Ведь точность современных приборов для онлайн-анализа остается спорной, а последствия, возникающие в результате этого, не всегда можно контролировать с помощью человека!