Состояние клапана

2016-10-03View Original

Thread Content

В нормальных условиях выходной сигнал регулирующего клапана составляет 4–20 мА. Какова причина, если сигнал обратной связи показывает 0 мА? Каким должен быть состояние клапана в этот момент?
Reply #22016-10-03
Если сигнал обратной связи показывает 0 мА, причина в том, что цепь разорвана. В этот момент клапан должен находиться в полностью открытом или полностью закрытом состоянии.
Reply #32016-10-03
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 3 октября 2016 года в 08:27. Речь идет о клапанах, у которых нет подачи электроэнергии; у некоторых из них есть неисправности, из-за которых они закрываются, а у других отсутствует переключатель для управления (у таких клапанов в цилиндре нет пружины, поэтому при отключении питания положение клапана остается неизменным).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.