Каковы размеры электрических разъемов приводов регулирующих клапанов — электроприводимых регулирующих клапанов или запорных клапанов?

2016-10-14View Original

Thread Content

Помощь: Каковы размеры электрических разъемов у исполнительных механизмов электроприводных регулирующих или запорных клапанов? Размеры электрического интерфейса электропривода регулирующего клапана: M20×1,5 или 1/2 NPT? Существуют ли какие-либо стандарты или руководства по выбору клапанов, которые могут служить ориентиром? Автоматические измерительные приборы
Reply #22016-10-15
Необходимо исходить из образцов производственных предприятий, поскольку у разных производителей есть различия. Есть M20×1,5, есть также 1/2NPT, и другие.
Reply #32016-10-16
Необходимо исходить из образцов производственных предприятий, поскольку у разных производителей есть различия. В основном это M20×1,5, но также довольно распространен 1/2 NPT
Reply #42016-10-16
Размеры электрических разъемов не установлены строго, их можно определить в зависимости от диаметра кабелей вашей компании. Затем укажите требования на основе размеров разъема взрывозащищенной гибкой трубы, которую вы планируете приобрести. Если нет особых требований, производитель предоставит разъем M20×1,5, а также 1/2NPT.
Reply #52017-12-07
Спасибо всем экспертам за ответы. За более чем год обучения я видел множество клапанов; их размеры сильно различаются. Главное — следовать указаниям производителя. Что касается электрических клапанов, то мощность двигателя, как правило, влияет на площадь поперечного сечения кабеля, а эта площадь, в свою очередь, определяет минимальный размер соединительного элемента, необходимого для использования. Для электрических клапанов обычно требуются три провода: для открытия клапана, для закрытия клапана и общий провод; достаточен один 4-жильный провод ; Режим включения, режим выключения, неисправность, режим работы, удаленный режим, общая линия — всего требуется 6 проводов, достаточно одного 7-жильного провода ; Для источника питания 380 В также требуется 5-жильный кабель; три жила подаются в коробку подключения клапана. В таком случае размер электрического разъема M20×1,5 определенно будет недостаточным, а размер 1/2 NPT — слишком маленьким. Поэтому размер разъема следует определять в соответствии с инструкцией производителя.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.