Ток, измеряемый расходомером, в норме, но система DCS показывает разрыв цепи? (Система Yokogawa CS3000)

2016-10-16View Original

Thread Content

На месте вдруг появилась ошибка «открытая цепь» на измерителе расхода. Прибор для измерения напряжения получал сигналы от измерителя расхода, поступающие в DCS; значение измерения составило 6,5 МА, что соответствует фактическому расходу. Однако на экране отображалась ошибка «открытая цепь» ? С помощью калибровочного устройства генерируется сигнал 4–20 мА, который подается на токовый вход AI в DCS; канал тестирования работает нормально! После замены канала AI система по-прежнему показывает разомкнутый сигнал! (IOP), совершенно не понимаю, прошу, помогите разобраться! С помощью мультиметра было установлено, что все сигналы, идущие от системы на площадку, являются нормальными; на системе отображается значение IOP! ? ? ? ?
Reply #22016-10-16
Подается сигнал 4-20 МА от калибровочного устройства на токовый вход AI DCS — отображается ли изображение нормально?
Reply #32016-10-16
Вряд ли проблема в канале связи. Сигнал, который поступает от вашего устройства проверки, исходит от приборов на месте или с терминалов в центральной контрольной комнате?
Reply #42016-10-17
Сигнал на месте работает нормально? Смена канала по-прежнему? Напряжение в норме?
Reply #52016-10-17
У вашего устройства IOP+ значение сигнала появляется тогда, когда входной ток превышает 20 МА. У этого сигнала есть защитный барьер?
Reply #62016-10-18
IOP или IOP-? Но всё же это довольно странно, нужно снова всё обдумать.
Reply #72016-10-22
Прибор вышел из строя, и крепежный элемент не может выдерживать нагрузку прибора.
Reply #82016-10-22
С помощью калибровочного устройства генерируется сигнал 4–20 мА, который подается на токовый вход AI DCS; канал тестирования работает нормально! Чтобы выявить проблему, после канала AI используйте проверочный прибор и постепенно исследуйте уровни ниже — проблема быстро будет найдена.
Reply #92016-10-22
Какой используется защитный барьер: зенеровский или изоляционный? Если речь идет о затворе типа Зинер, то нельзя исключить проблему помех от заземления. Можно проверить заземление платы и заземление карточек.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.