Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано TNLIH 27.10.2016 в 16:41. Хотел бы задать вопрос: при проектировании установок для удаления оксидов азота на электростанциях в качестве сырья используется аммиак (концентрация 15–30%). У нас имеются два горизонтальных резервуара объемом по 80 кубических метров каждый (один в эксплуатации, другой в резерве), два насоса для перекачки аммиака (один в эксплуатации, другой в резерве), четыре насоса для транспортировки аммиака и один насос для отвода сточных вод. Могут ли эти насосы быть размещены снаружи пожарного вала как специальные насосы для данной группы оборудования, без соблюдения определенного расстояния? Ведь, изучив проекты других проектных бюро, а также найдя в интернете соответствующие изображения и материалы, я заметил, что во многих проектах насосы размещаются прямо снаружи пожарного вала, без соблюдения требуемого расстояния в 8 метров, предусмотренного для резервуаров класса C. Возможно, при использовании этих насосов в качестве специальных насосов для данной группы оборудования можно сократить это расстояние? Надеюсь, все смогут дать советы
Во-первых: считать аммиаковый раствор концентрацией 10–35% относящимся к категории C неправильно. Хотя в пункте 3.2.15 стандарта DL/T5480–2013 указано, что целесообразно рассматривать его как объект категории C, в пояснениях к этому положению говорится, что это лишь принципиальное правило, которое требует дальнейшего изучения. В перечне реально опасных грузов 10–35% аммиака относятся к категории «негорючих и нетоксичных газов» (обратите внимание: речь идет именно о газе!) ), поэтому лучшим выбором являются категории D или E. Во-вторых, раствор аммиака концентрацией 10–35% не является горючим, поэтому нет необходимости строить противопожарные дамбы; достаточно просто построить ограждение. Насос для аммиака можно разместить снаружи водоудерживающего барьера.
Спасибо за ответ, друзья. Вероятно, все руководствуются подобными соображениями. По сути, аммиак действительно не представляет опасности, и он отличается от веществ класса C, указанных в стандартах нефтехимической промышленности. Поскольку в настоящее время требования к безопасности довольно строгие, а условия на месте не позволяют использовать аммиак, возникают трудности с принятием решения.
Этот вопрос замечательный, я как раз искал его
Потом его просто положили за дамбу? Кроме того, выведены ли ваши резервуары в качестве сосудов под давлением?
Хотел бы узнать: если оборудование, находящееся в зоне аммиака, оснащено противовзрывными устройствами, то требуется ли также устанавливать противовзрывные устройства на насосы и электроприводы, расположенные за периметром этой зоны? Спасибо!
Хотя раствор аммиака низкой концентрации не относится к легковоспламеняющимся веществам, учитывая его способность к испарению, образующийся аммиачный газ является легковоспламеняющейся и взрывоопасной средой. К тому же аммиачный газ легче воздуха, поэтому в зоне, где может произойти утечка и распространение аммиачного газа, в определенной высоте над этой зоной необходимо создать зону, защищенную от взрывов. Электрооборудование и осветительные приборы должны быть сконструированы с учетом требований к защите от взрывов.
Для расстояния между резервуарами с аммиаком достаточно учитывать только расстояние, необходимое для технического обслуживания и операций, верно?:) В резервуарах с 20%-ным концентрацией аммиака, которые не имеют изоляции, при нормальном давлении используются вентили с противопожарным устройством. Существует ли риск взрыва?