У меня есть резервуар для жидкого аммиака объемом 100 м³, который используется для охлаждения с помощью поглощения аммиаком. Резервуар заполняется с помощью автомобильных цистерн; для этой цели используются трубопроводы с поворотными соединениями. На этих трубопроводах установлены клапаны экстренного отключения. Давление в резервуаре составляет 1,5 МПа. Выход из резервуара соединен с тремя охладителями аммиака. На выходе установлен главный клапан управления. Перед входом в охладители аммиака также установлен клапан отключения. Для сброса давления в резервуаре также предусмотрен клапан экстренного отключения. В резервуаре установлен датчик высокого уровня жидкости; однако системы блокировки отсутствуют. На выходе также нет клапана экстренного отключения. Необходимо ли установить клапан экстренного отключения и на выходе?
Reply #22016-10-28
Клапан аварийного отключения, хотя в настоящее время его установка требуется на территории резервуаров. Но в зоне оборудования, ради безопасности, лучше также установить их; уже установлены аварийные клапаны с двумя портами, так что добавить ещё один не составит проблемы.
Reply #32016-10-28
Необходимо ли устанавливать аварийный запорный клапан для сброса аммиака из резервуара? ?
Reply #42016-10-28
На выходе резервуара с аммиаком в нашем предприятии установлен клапан аварийного отключения, который можно управлять удаленно.
Reply #52016-10-28
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Хуа Гэ 29.10.2016 в 20:52. Пожалуйста, нарисуйте схему технологического процесса — это поможет провести более целенаправленный анализ. Кроме того, в правилах проектирования холодильных помещений не предусмотрено наличие у резервуаров с жидким аммиаком устройств для оповещения о высоком уровне жидкости и аварийных клапанов; также требуется, чтобы объем аммиака, находящегося в резервуарах, не превышал 40 тонн. Плотность жидкого аммиака составляет 0,617 грамма на кубический сантиметр; коэффициент хранения — 0,85. Следовательно, объем в 100 кубических метров соответствует 52,445 тоннам. Ваш объем уже превышает допустимый лимит.
Reply #62016-10-29
На выходе из резервуара с аммиаком также желательно установить клапан аварийного отключения
Reply #72016-10-29
Есть ли обязательные стандарты?
Reply #82016-10-31
Основанием являются Временные правила по управлению источниками крупных опасностей, приказ Главного управления по надзору за безопасностью № 40, а также документ Главного управления по надзору за безопасностью № 368 (касающийся установки устройств экстренного отключения для таких важных объектов, как токсичные газы, чрезвычайно токсичные жидкости и легковоспламеняющиеся газы, которые относятся к категории источников крупных опасностей); (согласно требованиям Приказа № 40), необходимо установить системы сигнализации о высоком и низком уровне жидкости в резервуаре в соответствии с нормативными требованиями; также следует применять автоматические механизмы блокировки клапанов подачи жидкости при слишком высоком уровне жидкости, а также механизмы прекращения подачи материала при слишком низком уровне жидкости. Документ Главного управления по надзору за безопасностью № 368
Reply #92016-10-31
Неизвестно, является ли ваша система охлаждения с использованием аммиака замкнутой системой циркуляции, в которой для охлаждения используется компрессор аммиака. (У нас в настоящее время нет соответствующей системы аварийного отключения; объем хранящегося аммиака составляет примерно 20 тонн.) У нас есть только сигнализация о высоком уровне жидкости; при ее активации происходит автоматическое отключение подачи аммиака в компрессор. У нас нет системы сброса жидкости; при чрезмерном повышении давления срабатывает предохранительный клапан, и газ направляется в пламенеобразователь. Поскольку во всей системе контролируется количество добавляемого аммиака, ситуация с высоким уровнем жидкости быть не может.
Reply #102016-11-01
Смотря по этому файлу, лучше всё же настроить. **Главное управление по надзору за безопасностью, Министерство жилищного строительства и городского развития – Уведомление о дальнейшем усилении контроля за проектированием объектов, связанных с использованием опасных химических веществ, в целях обеспечения безопасности. Главное управление по надзору за безопасностью, документ номер Сань [2013] 76. (22) В резервуарах для хранения токсичных веществ, резервуарах для хранения при низких температурах, а также в трубопроводах, соединяющих эти резервуары, должны быть установлены устройства автоматического или ручного отключения в чрезвычайных ситуациях.
Reply #112016-11-02
Может, кто-нибудь скажет мне, что делать с насосом после аварийного отключения выхода, не повредится ли он?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.