Thread Content
У меня есть резервуар для жидкого аммиака объемом 100 м³, который используется для охлаждения с помощью поглощения аммиаком. Резервуар заполняется с помощью автомобильных цистерн; для этой цели используются трубопроводы с поворотными соединениями. На этих трубопроводах установлены клапаны экстренного отключения. Давление в резервуаре составляет 1,5 МПа. Выход из резервуара соединен с тремя охладителями аммиака. На выходе установлен главный клапан управления. Перед входом в охладители аммиака также установлен клапан отключения. Для сброса давления в резервуаре также предусмотрен клапан экстренного отключения. В резервуаре установлен датчик высокого уровня жидкости; однако системы блокировки отсутствуют. На выходе также нет клапана экстренного отключения. Необходимо ли установить клапан экстренного отключения и на выходе?
Клапан аварийного отключения, хотя в настоящее время его установка требуется на территории резервуаров. Но в зоне оборудования, ради безопасности, лучше также установить их; уже установлены аварийные клапаны с двумя портами, так что добавить ещё один не составит проблемы.
Необходимо ли устанавливать аварийный запорный клапан для сброса аммиака из резервуара? ?
На выходе резервуара с аммиаком в нашем предприятии установлен клапан аварийного отключения, который можно управлять удаленно.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Хуа Гэ 29.10.2016 в 20:52. Пожалуйста, нарисуйте схему технологического процесса — это поможет провести более целенаправленный анализ. Кроме того, в правилах проектирования холодильных помещений не предусмотрено наличие у резервуаров с жидким аммиаком устройств для оповещения о высоком уровне жидкости и аварийных клапанов; также требуется, чтобы объем аммиака, находящегося в резервуарах, не превышал 40 тонн. Плотность жидкого аммиака составляет 0,617 грамма на кубический сантиметр; коэффициент хранения — 0,85. Следовательно, объем в 100 кубических метров соответствует 52,445 тоннам. Ваш объем уже превышает допустимый лимит.
На выходе из резервуара с аммиаком также желательно установить клапан аварийного отключения
Есть ли обязательные стандарты?
Основанием являются Временные правила по управлению источниками крупных опасностей, приказ Главного управления по надзору за безопасностью № 40, а также документ Главного управления по надзору за безопасностью № 368 (касающийся установки устройств экстренного отключения для таких важных объектов, как токсичные газы, чрезвычайно токсичные жидкости и легковоспламеняющиеся газы, которые относятся к категории источников крупных опасностей); (согласно требованиям Приказа № 40), необходимо установить системы сигнализации о высоком и низком уровне жидкости в резервуаре в соответствии с нормативными требованиями; также следует применять автоматические механизмы блокировки клапанов подачи жидкости при слишком высоком уровне жидкости, а также механизмы прекращения подачи материала при слишком низком уровне жидкости. Документ Главного управления по надзору за безопасностью № 368
Неизвестно, является ли ваша система охлаждения с использованием аммиака замкнутой системой циркуляции, в которой для охлаждения используется компрессор аммиака. (У нас в настоящее время нет соответствующей системы аварийного отключения; объем хранящегося аммиака составляет примерно 20 тонн.) У нас есть только сигнализация о высоком уровне жидкости; при ее активации происходит автоматическое отключение подачи аммиака в компрессор. У нас нет системы сброса жидкости; при чрезмерном повышении давления срабатывает предохранительный клапан, и газ направляется в пламенеобразователь. Поскольку во всей системе контролируется количество добавляемого аммиака, ситуация с высоким уровнем жидкости быть не может.
Смотря по этому файлу, лучше всё же настроить. **Главное управление по надзору за безопасностью, Министерство жилищного строительства и городского развития – Уведомление о дальнейшем усилении контроля за проектированием объектов, связанных с использованием опасных химических веществ, в целях обеспечения безопасности. Главное управление по надзору за безопасностью, документ номер Сань [2013] 76. (22) В резервуарах для хранения токсичных веществ, резервуарах для хранения при низких температурах, а также в трубопроводах, соединяющих эти резервуары, должны быть установлены устройства автоматического или ручного отключения в чрезвычайных ситуациях.
Может, кто-нибудь скажет мне, что делать с насосом после аварийного отключения выхода, не повредится ли он?