HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Почему у пластин теплообменника в плитном типе возникает такое явление?

2016-11-01View Original

Thread Content

Почему при охлаждении масла компрессора возникает такая ситуация? Пожалуйста, помогите проанализировать.
Reply #22016-11-02
Нет ответа? Никто не знает? Или всё ещё не хватает энтузиастов?
Reply #32016-11-02
Думаю, никто не знает, что мы занимаемся заменой пластин. Я ещё не сталкивался с подобным. В основном всё очень строго регламентировано, поэтому трудно что-то проанализировать. Гидравлический пресс в нашем предприятии используется уже пять лет, и его так и не разбирали; неизвестно, будет ли то же самое и у нас. По первоначальным оценкам, такие точки образуются в местах пересечения двух пластин. Если соединить эти точки диагонально, можно увидеть, что форма получается в виде буквы «V». Не понимаю, почему в местах пересечения возникают именно такие точки — может быть, из-за слишком высокой скорости потока? Сильное износание на пересечении? Трудно сказать, не смогу ли я вам помочь
Reply #42016-11-02
Чрезмерное сжатие пластин, прямой контакт между пластинами, точечная коррозия, вызванная взаимным воздействием размеров и углов пластин
Reply #52016-11-04
Вероятно, это связано с процессом производства. Нужно спросить у производителя
Reply #62016-11-16
Причина выяснена. Потому что в воду случайно попало что-то, и содержание хлорида лития превысило 200 — это выше допустимого уровня.
Reply #72016-11-17
Может быть, у уплотнительной прокладки плохие уплотняющие свойства, и из-за чрезмерного давления на месте монтажа пластины уже соприкасаются друг с другом

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.