Thread Content
Этот завод по сжижению производит 100 тыс. м³ сжатого природного газа в день. Напряжение в высоковольтной сети составляет 110 кВ; оно снижается до 10 кВ с помощью трансформаторов. После подключения региональных электростанций на ветровой и солнечной энергии к сети часто возникают колебания напряжения. Ток, проходящий через компрессоры MRC, резко повышается с 600 А до 800 А. У некоторых более крупных насосов ток также растет с 325 А до 345 А, что почти соответствует номинальному значению в 348 А. Из-за этого некоторые охлаждающие устройства несколько раз выходили из строя. К тому же из-за таких колебаний напряжения невозможно увеличивать нагрузку. Если при приближении к полной нагрузке возникают колебания, это может привести к автоматической остановке компрессоров. Нарушается нормальная работа производственных систем. Я связывался с электроэнергетической компанией, но проблема так и не была решена. Не знаю, кто-нибудь может подсказать, как избежать чрезмерных помех в работе электросети?
Никто не комментирует. Этот вопрос сложный?
Похоже, эту проблему решить невозможно! ! ! :Q
Компрессор хладагента не должен работать на полную мощность
:'(Спасибо, что добавили немного популярности — я уже начал подозревать, что у Кайчуаня совсем мало пользователей!)
Ну, нагрузка никогда не была полной, но некоторые насосы работают на полную мощность. У двигателей с частотой электропитания нагрузка быстро превышает норму, что довольно пугающе. Хе-хе, один насос стоит сотни тысяч!