Урок*-DCS-004: Как инженерные и операторские станции взаимодействуют с DCS?

2016-11-10View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wang_qia 10.11.2016 в 18:47. Вопрос 1: В чем заключаются физические различия между станцией инженера и станцией оператора? Есть ли различия в типах интерфейсов? Как связаны микропроцессорные системы на пунктах управления инженеров и операторов в центральной контрольной комнате с системой DCS? Есть ли физическая изоляция коммуникаций или это лишь программная изоляция? В каких случаях можно понизить уровень оборудования инженерной станции до уровня операторской станции? В каких случаях можно обновить оборудование операторской до оборудования инженерной станции? Энтузиасты из сети дали ответы: Вопрос 8. В чем физические различия между станцией инженера и станцией оператора? Есть ли разница в типах интерфейсов? Как связаны микропроцессорные системы на пунктах управления инженеров и операторов в центральной контрольной комнате с системой DCS? Есть ли физическая изоляция коммуникаций или это лишь программная изоляция? В каких случаях можно понизить уровень оборудования инженерной станции до уровня операторской станции? В каких случаях можно обновить оборудование операторской до оборудования инженерной станции? Ответ 8: В настоящее время для соединения станций инженера и оператора в системе DCS в основном используются сетевые кабели. Что касается протоколов связи, то они различаются у разных производителей. Обычно достаточно иметь лицензию на использование станции инженера на компьютере, чтобы можно было использовать его в качестве такой станции; то же самое касается и станции оператора. Если у человека есть обе лицензии, он может использовать обе станции одновременно. Вопрос 9: Но что подразумевается под лицензией? Речь идет о двух учетных записях в программе — учетной записи инженера и учетной записи оператора. При входе с использованием разных учетных записей предоставляются разные права? Физическая линия связи по-прежнему — это сетевой кабель со скоростью 100 МБ/с. Ответ 9: Нельзя так просто считать, что программное обеспечение, установленное на станции инженера, отличается от того, что устанавливается на станции оператора. У разных производителей разные способы лицензирования: у кого-то используются «жесткие ключи», у кого-то — «мягкие ключи». Например, устройства VP&CS3000 от компании Yokogawa используют «мягкие ключи». Программное обеспечение устанавливается в соответствии с условиями лицензии. Раньше я использовал устройства от компании Zhejiang University Control System, и там использовались «жесткие ключи». Вопрос 10. Может ли инженер изменять процедуру выполнения работ, а также может ли оператор корректировать параметры процесса? Ответ 10: Станция оператора и станция инженера обычно отличаются только программно, физически между ними нет разницы. Разница между учетной записью и разрешениями. Например, у Honeywell модель TPS3000: достаточно просто войти в систему с использованием своего учетной записи. Иногда при процессе производства возникают требования к изменениям, и я всегда вношу эти изменения, переключаясь на другую учетную запись на панели управления. Бывают и такие случаи, когда на станциях инженеров и операторов устанавливается разный программный обеспечение, а права доступа у них определенно различаются. Станция инженера обычно может использоваться в качестве станции оператора, но наоборот — нет. На компьютере в инженерной станции также могут храниться некоторые необходимые данные. 】 Автоматические измерительные приборы
Reply #22016-11-10
В настоящее время для соединения станций инженера и оператора в системе DCS в основном используются сетевые кабели. Что касается протоколов связи, то они различаются у разных производителей. Обычно достаточно иметь лицензию на использование станции инженера на компьютере, чтобы считаться инженером; то же самое касается и станции оператора. Если у человека есть обе лицензии, он может выполнять функции как инженера, так и оператора
Reply #32016-11-10
Спасибо, но под таким разрешением вы имеете в виду два аккаунта в программном обеспечении — аккаунт инженера и аккаунт оператора, при входе с которых предоставляются разные привилегии? Физическая линия связи по-прежнему — это сетевой кабель со скоростью 100 МБ/с.
Reply #42016-11-10
Нельзя так просто считать, что программное обеспечение, установленное на станции инженера, отличается от того, что устанавливается на станции оператора. У разных производителей разные способы лицензирования: у кого-то используются «жесткие ключи», у кого-то — «мягкие ключи». Например, устройства VP&CS3000 от компании Yokogawa представляют собой устройства с «мягкими ключами». Программное обеспечение устанавливается в соответствии с условиями лицензии. Раньше я использовал устройства от компании Zhejiang University Control System, и там использовались «жесткие ключи»
Reply #52016-11-10
Обычно это лишь различия в программном обеспечении, физических различий нет. Разница между учетной записью и разрешениями. Например, у Honeywell модель TPS3000: достаточно просто войти в систему с использованием своего учетной записи. Иногда при процессе производства возникают требования к изменениям, и я всегда вношу эти изменения, переключаясь на другую учетную запись на панели управления.
Reply #62016-11-10
Программы для безопасной работы могут отличаться, а права доступа — обязательно. Станция инженера обычно может использоваться в качестве станции оператора, но наоборот — нет. На компьютере в инженерной станции также могут храниться некоторые необходимые данные.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.