Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wang_qia 10.11.2016 в 18:47. Вопрос 1: В чем заключаются физические различия между станцией инженера и станцией оператора? Есть ли различия в типах интерфейсов? Как связаны микропроцессорные системы на пунктах управления инженеров и операторов в центральной контрольной комнате с системой DCS? Есть ли физическая изоляция коммуникаций или это лишь программная изоляция? В каких случаях можно понизить уровень оборудования инженерной станции до уровня операторской станции? В каких случаях можно обновить оборудование операторской до оборудования инженерной станции? Энтузиасты из сети дали ответы: Вопрос 8. В чем физические различия между станцией инженера и станцией оператора? Есть ли разница в типах интерфейсов? Как связаны микропроцессорные системы на пунктах управления инженеров и операторов в центральной контрольной комнате с системой DCS? Есть ли физическая изоляция коммуникаций или это лишь программная изоляция? В каких случаях можно понизить уровень оборудования инженерной станции до уровня операторской станции? В каких случаях можно обновить оборудование операторской до оборудования инженерной станции? Ответ 8: В настоящее время для соединения станций инженера и оператора в системе DCS в основном используются сетевые кабели. Что касается протоколов связи, то они различаются у разных производителей. Обычно достаточно иметь лицензию на использование станции инженера на компьютере, чтобы можно было использовать его в качестве такой станции; то же самое касается и станции оператора. Если у человека есть обе лицензии, он может использовать обе станции одновременно. Вопрос 9: Но что подразумевается под лицензией? Речь идет о двух учетных записях в программе — учетной записи инженера и учетной записи оператора. При входе с использованием разных учетных записей предоставляются разные права? Физическая линия связи по-прежнему — это сетевой кабель со скоростью 100 МБ/с. Ответ 9: Нельзя так просто считать, что программное обеспечение, установленное на станции инженера, отличается от того, что устанавливается на станции оператора. У разных производителей разные способы лицензирования: у кого-то используются «жесткие ключи», у кого-то — «мягкие ключи». Например, устройства VP&CS3000 от компании Yokogawa используют «мягкие ключи». Программное обеспечение устанавливается в соответствии с условиями лицензии. Раньше я использовал устройства от компании Zhejiang University Control System, и там использовались «жесткие ключи». Вопрос 10. Может ли инженер изменять процедуру выполнения работ, а также может ли оператор корректировать параметры процесса? Ответ 10: Станция оператора и станция инженера обычно отличаются только программно, физически между ними нет разницы. Разница между учетной записью и разрешениями. Например, у Honeywell модель TPS3000: достаточно просто войти в систему с использованием своего учетной записи. Иногда при процессе производства возникают требования к изменениям, и я всегда вношу эти изменения, переключаясь на другую учетную запись на панели управления. Бывают и такие случаи, когда на станциях инженеров и операторов устанавливается разный программный обеспечение, а права доступа у них определенно различаются. Станция инженера обычно может использоваться в качестве станции оператора, но наоборот — нет. На компьютере в инженерной станции также могут храниться некоторые необходимые данные. 】 Автоматические измерительные приборы
В настоящее время для соединения станций инженера и оператора в системе DCS в основном используются сетевые кабели. Что касается протоколов связи, то они различаются у разных производителей. Обычно достаточно иметь лицензию на использование станции инженера на компьютере, чтобы считаться инженером; то же самое касается и станции оператора. Если у человека есть обе лицензии, он может выполнять функции как инженера, так и оператора
Спасибо, но под таким разрешением вы имеете в виду два аккаунта в программном обеспечении — аккаунт инженера и аккаунт оператора, при входе с которых предоставляются разные привилегии? Физическая линия связи по-прежнему — это сетевой кабель со скоростью 100 МБ/с.
Нельзя так просто считать, что программное обеспечение, установленное на станции инженера, отличается от того, что устанавливается на станции оператора. У разных производителей разные способы лицензирования: у кого-то используются «жесткие ключи», у кого-то — «мягкие ключи». Например, устройства VP&CS3000 от компании Yokogawa представляют собой устройства с «мягкими ключами». Программное обеспечение устанавливается в соответствии с условиями лицензии. Раньше я использовал устройства от компании Zhejiang University Control System, и там использовались «жесткие ключи»
Обычно это лишь различия в программном обеспечении, физических различий нет. Разница между учетной записью и разрешениями. Например, у Honeywell модель TPS3000: достаточно просто войти в систему с использованием своего учетной записи. Иногда при процессе производства возникают требования к изменениям, и я всегда вношу эти изменения, переключаясь на другую учетную запись на панели управления.
Программы для безопасной работы могут отличаться, а права доступа — обязательно. Станция инженера обычно может использоваться в качестве станции оператора, но наоборот — нет. На компьютере в инженерной станции также могут храниться некоторые необходимые данные.