Меню настроек программы ультразвукового расходомера GE и их значение
Thread Content
Меню настроек программы ультразвукового расходомера GE и их значение:1. CHANNEL 2 PIPE PARAMETERS: Параметры трубопровода для канала 2
TRANSDUCER NUMBER 113 – Номер датчика.
Standard – Стандартный вариант.
WEDGE TEMP INPUT Fixed – Способ ввода температуры звукового клина; Fixed означает фиксированную температуру.
WEDGE TEMPERATURE 64.0000 deg C – Температура звукового клина.
PIPE MATERIAL Steel – Материал трубопровода: сталь.
STEEL Carbon Steel – Углеродистая сталь.
PIPE OD 1282.0000 Circum.mm – Внешний диаметр трубопровода, измеряется в миллиметрах.
PIPE WALL 12.6999 mm – Толщина стенки трубопровода.
LINING No – Наличие внутреннего покрытия стенки трубопровода.
TRACKING WINDOWS? No – Режим работы окна отслеживания сигнала; окно отслеживания сигнала используется для работы с различными жидкостями в трубопроводе.
FLUID TYPE Water – Тип жидкости: вода.
WATER TEMPERATURE 62.0000 deg C – Температура жидкости.
REYNOLDS CORRECTION Active – Режим коррекции числа Рейнольдса.
KV INPUT SELECTION Enter static KV – Способ ввода значения для коррекции числа Рейнольдса.
KINEMATIC VISCOSITY 0.461 E-6 m^2/s – Значение кинематической вязкости; для воды значение вводится автоматически.
CALIBRATION FACTOR 1.0000 – Коэффициент калибровки прибора.
NUMBER OF TRAVERSES 1 – Количество точек измерения.
TRANSDUCER SPACING 205.485 mm – Рекомендуемое расстояние между датчиками для отображения данных на приборе.
2. CHANNEL 2 INPUT/OUTPUT PARAMETERS: Параметры входа/выхода для канала 2
ZERO CUTOFF 0.0060 m/s – Значение, при котором сигнал считается незначительным.
3. CHANNEL 2 SETUP PARAMETERS: Настройки канала 2
SIGNAL LOW LIMIT 40.0 – Нижняя граница сигнала.
COR.PEAK LIMIT 100 – Значение пика корреляции сигнала.
SOUNDSPEED +- LIMIT 40 percent – Предел значений скорости звука сигнала.
VELOCITY LOW LIMIT -12.1920 m/s – Нижняя граница скорости потока.
VELOCITY HIGH LIMIT 12.1920 m/s – Верхняя граница скорости потока.
ACCELERATION LIMIT 4.5720 m/s – Предел значения ускорения.
AMP. DISCRIM LOW 14 – Нижняя граница усиления сигнала.
AMP. DISCRIM HIGH 34 – Верхняя граница усиления сигнала.
DELTA T OFFSET 0.00 nsec – Офсет временного разницы.
% of Peak -40 percent – Процент от пика сигнала.
TRANSMITTER VOLTAGE High Voltage – Напряжение для активации датчика.
XMIT SAMPLE SIZE 8 – Размер выборки сигнала, отправляемого датчиком.
FORCE HIGH GAIN? Нет——Принудительное использование высокого уровня увеличения. Количество допускаемых ошибок: 8. Установка количества сигналов об ошибке. Минимальный лимит пикового значения: -100. Максимальный лимит пикового значения: 100. Статистика времени реакции – настройки времени реакции. Активация коррекции с использованием коэффициента K: Нет. Установка массы на основе статической плотности: Нет. Установка массового потока: Нет. Длина кода сигнала: автоматически. 4. Глобальные параметры системы: настройки общих параметров. Сообщение прибора: “Это сигнал типа XMT”. Единицы измерения системы: метрические. Единицы измерения объемного потока: кубические метры в час. Количество знаков после запятой для объемного потока: 1. Единицы измерения суммарного значения: кубические метры. Количество знаков после запятой для суммарного значения: 0. Единицы измерения массового потока: килограммы. Единицы измерения времени массового потока: секунды. Количество знаков после запятой для массового потока: 0. Единицы измерения суммарной массы: килограммы. Количество знаков после запятой для суммарной массы: 0. 5. Глобальные параметры ввода/вывода: настройки общих параметров ввода/вывода. Обработка ошибок: при ошибках в работе прибора используется контроль сигнала 4–20 мА. Обработка ошибок на втором канале: да. 6. Настройки отображения: количество параметров, отображаемых на ЖК-дисплее: 2. Первый канал: среднее значение. Второй канал: среднее значение. Название измерения 1: объемный поток. Название измерения 2: суммарное значение. 7. Глобальные параметры коммуникации: адрес прибора: 1. Скорость передачи данных: 9600 бод. Скорость передачи данных по протоколу ModBus: 9600 бод. Паритет в протоколе ModBus: отсутствует. Количество символов остановки в протоколе ModBus: 1. Адрес в протоколе ModBus: 1. 8. Слот 0: настройки аналогового выхода. Выход слота 0 типа A: 4–20 мА. Канал: 1. Название измерения: объемный поток. Основное значение: 0,00 м³/ч при сигнале 4 мА. Максимальное значение: 7,5 м³/ч при сигнале 20 мА. Выход слота 0 типа B: 4–20 мА. Канал: 2. Название измерения: объемный поток. Основное значение: 0,00 м³/ч при сигнале 4 мА. Максимальное значение: 7,5 м³/ч при сигнале 20 мА