Меню настроек программы ультразвукового расходомера GE и их значение

2016-11-10View Original

Thread Content

Меню настроек программы ультразвукового расходомера GE и их значение:
1. CHANNEL 2 PIPE PARAMETERS: Параметры трубопровода для канала 2
TRANSDUCER NUMBER 113 – Номер датчика.
Standard – Стандартный вариант.
WEDGE TEMP INPUT Fixed – Способ ввода температуры звукового клина; Fixed означает фиксированную температуру.
WEDGE TEMPERATURE 64.0000 deg C – Температура звукового клина.
PIPE MATERIAL Steel – Материал трубопровода: сталь.
STEEL Carbon Steel – Углеродистая сталь.
PIPE OD 1282.0000 Circum.mm – Внешний диаметр трубопровода, измеряется в миллиметрах.
PIPE WALL 12.6999 mm – Толщина стенки трубопровода.
LINING No – Наличие внутреннего покрытия стенки трубопровода.
TRACKING WINDOWS? No – Режим работы окна отслеживания сигнала; окно отслеживания сигнала используется для работы с различными жидкостями в трубопроводе.
FLUID TYPE Water – Тип жидкости: вода.
WATER TEMPERATURE 62.0000 deg C – Температура жидкости.
REYNOLDS CORRECTION Active – Режим коррекции числа Рейнольдса.
KV INPUT SELECTION Enter static KV – Способ ввода значения для коррекции числа Рейнольдса.
KINEMATIC VISCOSITY 0.461 E-6 m^2/s – Значение кинематической вязкости; для воды значение вводится автоматически.
CALIBRATION FACTOR 1.0000 – Коэффициент калибровки прибора.
NUMBER OF TRAVERSES 1 – Количество точек измерения.
TRANSDUCER SPACING 205.485 mm – Рекомендуемое расстояние между датчиками для отображения данных на приборе.

2. CHANNEL 2 INPUT/OUTPUT PARAMETERS: Параметры входа/выхода для канала 2
ZERO CUTOFF 0.0060 m/s – Значение, при котором сигнал считается незначительным.

3. CHANNEL 2 SETUP PARAMETERS: Настройки канала 2
SIGNAL LOW LIMIT 40.0 – Нижняя граница сигнала.
COR.PEAK LIMIT 100 – Значение пика корреляции сигнала.
SOUNDSPEED +- LIMIT 40 percent – Предел значений скорости звука сигнала.
VELOCITY LOW LIMIT -12.1920 m/s – Нижняя граница скорости потока.
VELOCITY HIGH LIMIT 12.1920 m/s – Верхняя граница скорости потока.
ACCELERATION LIMIT 4.5720 m/s – Предел значения ускорения.
AMP. DISCRIM LOW 14 – Нижняя граница усиления сигнала.
AMP. DISCRIM HIGH 34 – Верхняя граница усиления сигнала.
DELTA T OFFSET 0.00 nsec – Офсет временного разницы.
% of Peak -40 percent – Процент от пика сигнала.
TRANSMITTER VOLTAGE High Voltage – Напряжение для активации датчика.
XMIT SAMPLE SIZE 8 – Размер выборки сигнала, отправляемого датчиком.
FORCE HIGH GAIN? Нет——Принудительное использование высокого уровня увеличения. Количество допускаемых ошибок: 8. Установка количества сигналов об ошибке. Минимальный лимит пикового значения: -100. Максимальный лимит пикового значения: 100. Статистика времени реакции – настройки времени реакции. Активация коррекции с использованием коэффициента K: Нет. Установка массы на основе статической плотности: Нет. Установка массового потока: Нет. Длина кода сигнала: автоматически. 4. Глобальные параметры системы: настройки общих параметров. Сообщение прибора: “Это сигнал типа XMT”. Единицы измерения системы: метрические. Единицы измерения объемного потока: кубические метры в час. Количество знаков после запятой для объемного потока: 1. Единицы измерения суммарного значения: кубические метры. Количество знаков после запятой для суммарного значения: 0. Единицы измерения массового потока: килограммы. Единицы измерения времени массового потока: секунды. Количество знаков после запятой для массового потока: 0. Единицы измерения суммарной массы: килограммы. Количество знаков после запятой для суммарной массы: 0. 5. Глобальные параметры ввода/вывода: настройки общих параметров ввода/вывода. Обработка ошибок: при ошибках в работе прибора используется контроль сигнала 4–20 мА. Обработка ошибок на втором канале: да. 6. Настройки отображения: количество параметров, отображаемых на ЖК-дисплее: 2. Первый канал: среднее значение. Второй канал: среднее значение. Название измерения 1: объемный поток. Название измерения 2: суммарное значение. 7. Глобальные параметры коммуникации: адрес прибора: 1. Скорость передачи данных: 9600 бод. Скорость передачи данных по протоколу ModBus: 9600 бод. Паритет в протоколе ModBus: отсутствует. Количество символов остановки в протоколе ModBus: 1. Адрес в протоколе ModBus: 1. 8. Слот 0: настройки аналогового выхода. Выход слота 0 типа A: 4–20 мА. Канал: 1. Название измерения: объемный поток. Основное значение: 0,00 м³/ч при сигнале 4 мА. Максимальное значение: 7,5 м³/ч при сигнале 20 мА. Выход слота 0 типа B: 4–20 мА. Канал: 2. Название измерения: объемный поток. Основное значение: 0,00 м³/ч при сигнале 4 мА. Максимальное значение: 7,5 м³/ч при сигнале 20 мА
Reply #22024-05-15
Меню настройки программы ультразвукового расходомера GE и его параметры включают: 1. Параметры трубопровода канала 2: здесь указывается номер датчика, способ ввода температуры звукового клина, сама температура звукового клина, материал и параметры трубопровода, состояние внутреннего покрытия трубы, окно отслеживания сигнала, среда передачи, температура среды, коррекция по числу Рейнольдса, значение удельной вязкости, коэффициент прибора и количество установочных интервалов. 2. Параметры входа/выхода для канала 2: настройка значения для отсечения низких уровней сигнала. 3. Настройки параметров канала 2: включают установку нижнего предела сигнала, значения пика взаимной корреляции сигналов, порогового значения скорости звука в сигнале, нижних и верхних пределов скорости потока, верхнего предела ускорения, ограничения на усиление сигнала, смещение по времени, напряжение возбуждения, состав передаваемого сигнала, количество сигналов об ошибке и ограничения для пиковых значений. 4. Настройка общих параметров: установка информации о приборе, системы единиц измерения, единиц объемного и массового расхода, количества знаков после запятой и т. д. 5. Настройка общих параметров ввода/вывода: настройка управления при ошибках измерителя расхода и управления вторым каналом при ошибках. 6. Настройки отображения: установка количества параметров отображения, каналов, соответствующих параметрам отображения, и названий этих параметров. 7. Общие параметры связи: настройка адреса прибора, скорости передачи данных и параметров связи ModBus. 8. Настройки аналогового выхода: настройка способа вывода сигнала с аналогового выхода, каналов и параметров, соответствующих уровню выходного сигнала, а также диапазонов значений 4 мА и 20 мА. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.