Thread Content
Уважаемые учителя, обязательно ли собранный вокруг заведений класса А дождевой воде сначала поступать в резервуар для аварийных ситуаций, а затем — в городские коммуникации? Можно ли напрямую выводить муниципальные трубопроводы? ? ?
В системах дренажа обычно предусмотрены клапаны, ведущие в резервуар для сбора сточных вод. В обычные дни вода может быть сброшена наружу. На муниципальных трубопроводах установлены датчики контроля. В качестве предосторожности лучше использовать собственный резервуар для сбора сточных вод. Если осадки очень сильные, сначала вода можно сбросить в резервуар, а когда уровень воды снизится — уже сбрасывать её в муниципальные трубопроводы
1. Когда только начинается дождь, вода в нем грязная: на земле могут быть различные загрязнители, ил, песок и т. д. Поэтому это так называемая первичная дождевая вода, её нельзя бездумно сбрасывать; 2. Шёл дождь некоторое время, и, по моему мнению, теперь всё чисто — можно сразу сливать в городские каналы ; 3. Как конкретно различать эти два вида дождевых вод, подробности следует узнавать у специалистов по водоснабжению и канализации; существуют соответствующие стандарты для расчетов ; 4. Поэтому в начальный период дождевую воду необходимо собирать, а не сбрасывать. Куда же её сначала собирать? Смотря на местную экологическую политику: в некоторых случаях требуется разделение дождевых и сточных вод, чтобы они не попадали в резервуары для хранения отходов; необходимо строить резервуары для сбора дождевой воды. В других местах же допускается объединение этих функций, и это также может соответствовать требованиям экологической оценки ; 5. В средней и поздней фазах дождевую воду можно с помощью клапанов направлять непосредственно в городскую систему водоотведения. Это лишь мои личные выводы; стандартный ответ — спросить у специалистов в области водных ресурсов.
Последнее изменение в этом посте было сделано zdl1966 11.11.2016 в 10:51. Сначала следует понимать, что резервуар для управления авариями предназначен для чрезвычайных ситуаций; обычно он пуст, и необходимо обеспечить достаточное пространство для его использования. Сбор дождевой воды вокруг зданий класса А осуществляется следующим образом: дождевая вода, накопившаяся за первые 15–20 минут, поступает в резервуары для сбора воды, откуда она направляется на станцию обработки сточных вод. Дождевая вода, накопившаяся через 20 минут, может быть направлена в систему отвода воды; при необходимости также проводятся соответствующие проверки.
Оказывается, требуется именно так, спасибо.