Расстояние безопасности от исходного сырья до огня

2016-11-17View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем GrayBear 17.11.2016 в 17:30. Уважаемые пользователи, у меня есть вопрос, прошу вас обсудить его и дать советы. Я спроектировал завод по производству фармацевтических субстанций, на котором ведутся процессы алкилирования, нитрилирования и хлорирования — реакции, относящиеся к категории «два ключевых процесса и одна критически важная реакция» с высоким уровнем опасности. Согласно требованиям «два ключевых аспекта и один важный аспект», необходимо соблюдать расстояние пожарной безопасности 50160. (На самом деле мы немного несправедливо обвиняются: мы — фармацевтические субстанции, и наша опасность меньше, чем у продуктов тонкой химической промышленности). Не говоря уже о нефтехимической промышленности...) Затем, при применении таблицы 50160, раздел 4.2.12, требуется, чтобы расстояние между «производственными установками класса А» составляло 30/25 метров. (Числитель — установки нефтехимической промышленности, знаменатель — установки нефтепереработки.) Мое устройство явно не относится к «установкам по переработке нефти», но если использовать термины вроде «нефтехимические установки», то ситуация становится ещё хуже... Не знаю, встречался ли кто-нибудь с подобной ситуацией, может, поделитесь своим опытом.
Reply #22016-11-17
Обязательно следуйте стандартным требованиям; категория ваших товаров также определяется в соответствии с этими стандартами
Reply #32016-11-17
Был реализован проект, который сторона-заказчик начала строить без разрешения; в основном были соблюдены строительные нормы, причем расстояния между элементами конструкции были немного уменьшены. При строгом соблюдении норм это тоже можно считать приемлемым. Рассмотрение специального раздела по безопасности: поскольку в сырье присутствует метанол, служба надзора за безопасностью требует применения стандартов нефтехимической промышленности. Хозяин не знал, куда пойти плакать.
Reply #42016-11-18
Пусть сторона А попробует наладить связи и посмотрит, можно ли все сделать в соответствии с строительными нормами. Если это невозможно, тогда мы подготовим проект, соответствующий нормам для нефтехимической промышленности; сторона А не сможет его одобрить. Другого выхода нет
Reply #52016-11-18
У нас сейчас та же ситуация, к счастью, мы ещё на начальной стадии проектирования, есть время всё исправить.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.