HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Вопрос о замене вентиляторов при чистке и ремонте подземных каналов

2016-11-17View Original

Thread Content

Хотел бы узнать: на заводе есть подземный канал, который обычно заполняется песком. В нем имеется только один путь для прохода людей сверху вниз, а также люк и вентиляционный клапан. Если необходимо очистить подземный канал или провести там ремонтные работы, как обычно решается проблема замены воздуха внутри него? Я думаю о том, чтобы с помощью вентилятора нагнетать воздух внутрь через люк, а затем вытягивать его через регулирующий клапан. Вероятно, примерно час такой работы будет достаточен, чтобы внутри снова стало пригодно для работы Неизвестно, приведёт ли этот способ к неполному замене воздуха в резервуаре с той стороны, где нет вентиля, и образованию «мертвых зон»? :o
Reply #22016-11-17
Рекомендуется сначала использовать азот через шланг, направляя его непосредственно на дно подземного резервуара, чтобы заменить там находящиеся горючие и токсичные газы. Затем с помощью того же метода следует использовать сжатый воздух для дальнейшей замены газов, пока уровень кислорода в резервуаре не станет соответствовать требуемым параметрам. Чтобы избежать «мертвых зон», можно периодически менять положение конца шланга.
Reply #32016-11-18
После завершения замены рекомендуется провести анализ содержания горючих газов и кислорода; во время работы необходимо иметь под рукой автономный дыхательный аппарат.
Reply #42016-11-18
Хорошо, спасибо! Я обычно занимаюсь только дизайном, и не очень хорошо разбираюсь в практической производственной работе, но на этот раз я многому научился
Reply #52016-12-15
Молодой человек, сначала проверьте внутренний газ, а затем разработайте подробный план. Сможет ли азот обеспечить полную замену газа во всех уголках? Сначала проводится проверка, затем замена, снова проверка, после чего вставляется подвижный CBA в паз, и наконец — очистка. У вас готов план неотложной помощи на случай, если люди войдут? И так далее, целый ряд вопросов
Reply #62016-12-15
Молодой человек, сначала проверьте внутренний газ, а затем разработайте подробный план. Сможет ли азот обеспечить полную замену газа во всех уголках? Сначала проводится проверка, затем замена, снова проверка, после чего вставляется подвижный CBA в паз, и наконец — очистка. У вас готов план неотложной помощи на случай, если люди войдут? И так далее, целый ряд вопросов
Reply #72016-12-20
Вентиляция осуществляется с помощью вентиляторов. После того, как анализ образцов покажет положительные результаты, работник надевает дыхательную трубку и соответствующую защитную экипировку.
Reply #82016-12-20
Рекомендуется сначала провести замену, а затем — анализ содержания кислорода. Во время работы желательно использовать дыхательную маску с длинным шлангом на случай непредвиденных ситуаций

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.