HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Что означает следующая фраза?

2016-11-25View Original

Thread Content

Объемный расход, измеряемый датчиками типа вихревых трубок, электромагнитными и ультразвуковыми расходомерами, не зависит от таких параметров среды, как температура, давление, плотность и вязкость. Почему? При изменении температуры и давления меняется плотность, а значит, неизбежно меняется и расход
Reply #22016-11-25
Я думаю, что это можно понимать только так: речь идет о характеристиках измерения. Изменения давления, плотности и т. п. не влияют на качество измерений. Но если сама среда меняется, тогда расходомер уже бессилен.
Reply #32016-11-25
Это означает, что при изменении этих параметров расходомер все равно может нормально функционировать, однако измеряемый объемный расход определенно не будет сопоставим с значением, полученным до изменения условий работы, поскольку критерии сравнения различаются. Только с применением коррекции на температуру и давление, позволяющей скорректировать все измеренные значения до стандартных или проектных условий, они становятся сопоставимыми. Не знаю, правильно ли я это понял.
Reply #42016-11-25
Китайская письменность невероятно глубока и сложна. Не могли бы автор вывести также обе части этого предложения? Если рассматривать его в отдельности, его будет трудно понять. Или, по крайней мере, укажите, откуда взято это предложение
Reply #52016-11-25
Последнее изменение в этом посте было сделано jizhenlin 25.11.2016 в 10:27. PN=NRT; жидкости, как правило, несжимаемы. Следует добавить условие о измерении несжимаемых жидкостей
Reply #62016-11-25
Датчик расхода с вихревыми струями 1. Преимущества: (1) У датчика расхода с вихревыми струями нет подвижных частей; конструкция измерительного элемента проста, его работа надежна, а срок службы длительный. (2) Расходомер с вихревыми стенками имеет широкий диапазон измерений. Коэффициент диапазона обычно может достигать 1:10. (3) Потоковый расходомер с вихревыми стенками не зависит от таких термодинамических параметров измеряемой жидкости, как температура, давление, плотность или вязкость. Как правило, отдельная калибровка не требуется. Он может измерять расход жидкостей, газов или пара. (4) Оно вызывает небольшие потери давления. (5) Высокая точность, повторяемость составляет 0,5%, а объем технического обслуживания минимален.
Reply #72016-11-25
Объемный расход в основном зависит от скорости потока и диаметра трубы; изменения температуры и плотности почти не влияют на измерение объемного расхода, в отличие от массового расхода.
Reply #82016-11-25
Последнее изменение в этом посте было сделано zxg.wylton 25.11.2016 в 12:26. Всё верно. Не стоит усложнять ситуацию: принципы измерения этих приборов именно таковы, что параметры упомянутых сред не влияют на измерение объемного расхода реальной субстанции. Речь не идет о массовом расходе или стандартном объемном расходе. Конечно, способность прибора к измерению и его эффективность — это совершенно другой вопрос, который зависит от множества факторов, таких как конкретный способ реализации, установка, среда, технический подход и так далее. Одним словом, добиться точных, стабильных показателей трафика без необходимости технического обслуживания — довольно сложно. Но не стоит воспринимать это абсолютно: например, изменение температуры разве не влияет на измерение объемного расхода реального вещества? У вихревых стенок есть влияние: при изменении температуры меняются размеры измерительной части, а при изменении размеров меняется и измеряемый расход.
Reply #92016-11-26
Объем потока не связан с этим, ли
Reply #102016-11-26
Я думаю, вы правы. К тому же, у дифференциальных расходомеров, таких как пробковые клапаны, разве нет такой особенности? Я так и не могу этого понять.
Reply #112016-11-26
При выборе учитываются такие параметры, как температура, давление, плотность и вязкость среды

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.