Прошу совета по вопросу второстепенных нагрузок

2016-11-29View Original

Thread Content

В правилах проектирования систем электроснабжения указано, что в районах с небольшой нагрузкой на электроэнергию и в отдаленных местах можно использовать одну линию напряжением 6 кВ и выше для обеспечения второстепенных потребителей электроэнергии Как определить небольшую нагрузку здесь? Если энергоснабжающая компания обеспечивает подачу электроэнергии по одной воздушной линии, например, линии 10 кВ, то при прохождении электроэнергии через щит входа на территорию завода, необходимо ли затем преобразовать её в две линии для подачи на два резервных трансформатора? Прошу опытных коллег не стесняться и дать совет! !
Reply #22016-12-07
Первый класс нагрузок: такие нагрузки, при прерывании их электроснабжения возникает опасность для жизни и здоровья людей или происходит серьезный ущерб оборудованию, который трудно восстановить, либо возникают значительные политические и экономические потери. Второй тип нагрузок: прерывание подачи электроэнергии приведет к образованию большого количества отходов, к уничтожению значительного количества материалов, к снижению объемов производства, а также к возникновению серьезных повреждений оборудования. Однако все это можно избежать при принятии соответствующих мер. такие как текстильные фабрики, машиностроительные заводы, химические заводы и т. д ; Третий класс нагрузок: все электроприборы, которые не относятся к первому и второму классам. Исходя из характеристик вышеуказанной нагрузки на электроэнергию, предъявляются следующие основные требования к системам электроснабжения: для нагрузок первой категории требуется использование двух независимых источников питания. Так называемые «два независимых источника питания» означают, что в случае сбоя в одном из источников или при его отключении для технического обслуживания это не повлияет на работу другого источника, что обеспечивает непрерывность подачи электроэнергии. Нагрузки второго класса: требуется использование двойной схемы электроснабжения, то есть подача энергии по двум линиям (включая рабочую линию, резервную и связующую линии). Если возникают трудности с использованием двух линий, допускается использование одной специальной линии для подачи электроэнергии. Три категории нагрузок: при электроснабжении таких пользователей нет особых требований; при прерывании подачи электроэнергии ущерб для них невелик. Однако, даже без дополнительных инвестиций, необходимо приложить усилия для повышения надежности электроснабжения.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.