Thread Content
Скажите, когда в нефтехимических установках используются наземные факелы, а когда — подвесные факелы? Каковым обычно должен быть уровень выбросов от наземных факелов?
При нормальной работе очень мало, при нарушениях режима работы выбросы огромны; Устройства различной мощности имеют разную проектную производительность.
При выборе между наземными и вертикальными факелами критерием не является объем выбросов; основным фактором является площадь, занимаемая устройством. У вертикальных факелов требуется радиус защиты от огня в 90 метров, тогда как наземные факелы занимают меньше места. Однако наземные факелы также имеют свои ограничения: например, в них невозможно обрабатывать крайне токсичные вещества, такие как H2S. В стандарте SH3009-2013 указано, что объем обработки газа с помощью наземных факелов не должен превышать 100 тонн; однако речь идет о производительности одной башни. В настоящее время существуют установки, способные обрабатывать до 170 тонн газа в сутки. Когда объем выбросов особенно велик, например 300–400 т, можно использовать несколько башен в параллельной работе. По сравнению с подвесными факелами, наземные факелы имеют более высокую стоимость, но занимают меньше площади; выбор следует делать с учетом конкретных особенностей проекта.
Необходимо определять это в зависимости от объема выбросов. Когда объем выбросов составляет менее 100 т/ч, можно использовать закрытые факелы, установленные на земле. При объеме выбросов, превышающем 100 т/ч, можно применять факелы, установленные на высоких стойках, или открытые факелы на земле. Однако открытые факелы требуют больше места, поэтому необходимо учитывать особенности промышленной территории. Особое примечание: в условиях особых рабочих ситуаций можно рассмотреть использование вертикальных факелов + закрытых факелов на земле
Сейчас встречается множество установок с одной башней, способных обрабатывать более 100 тонн, поэтому выбор исключительно на основе этого показателя не соответствует реальной ситуации
Значение 100 Т является лишь рекомендацией, установленной стандартами; рекомендации, выработанные с учетом конкретных условий, основаны прежде всего на необходимости снижения уровня дыма. Кроме того, 90 метров — это не расстояние, обеспечивающее защиту от огня из-за дождя; здесь учитывается радиус теплового излучения факела
Извините, я неправильно понял ваши слова. Речь идет о радиусе действия 90 «Огненного дождя», учитывая потенциальные опасности
Вы, вероятно, не занимаетесь проектированием факелов, а рекомендация по 100 Т также не учитывает проблему снижения дыма. При производительности закрытой наземной факелки около 100 т/ч диаметр дымовой трубы обычно составляет примерно 17 м; при увеличении производительности диаметр дымовой трубы также увеличивается. При значительном увеличении диаметра выхлопной трубы это влияет на объем воздуха, поступающего в факел на земле, а значит, и на процесс сгорания газа в факеле. В стандарте SH3009-2013 приведены четкие пояснения к соответствующим положениям, вы можете внимательно ознакомиться с ним
Я любитель, добро пожаловать к обсуждению и совместной работе
В API 521 есть инструкции