Опыт других дисциплин*. Количество точек в системе управления DCS обычно указывается проектным институтом. Оно представляет собой сумму количества точек ввода-вывода в области измерительной аппаратуры, количества точек ввода-вывода в электрической части системы, а также количества точек связи между системой DCS и другими системами. Точный учет количества входов/выходов электрических устройств и приборов позволяет избежать проблем с координацией между специалистами в области электротехники и приборостроения. Точное количество точек DCS служит основой для принятия решений о выборе бренда системы DCS и определении её стоимости со стороны организации-использователя. Системы DCS обычно включают в себя такие аспекты автоматизированного управления, как термический мониторинг, аналоговое управление, последовательное управление и логическое управление. Количество точек в системе DCS определяется на основе пяти показателей: количества аналоговых входных точек AI, количества аналоговых выходных точек AO, количества дискретных входных точек DI, количества дискретных выходных точек DO, а также количества точек для связи системы DCS с другими системами. Ниже приведены способы расчета количества точек в системах DCS для специалистов по приборостроению и электротехнике: 1. Как рассчитать количество аналоговых входных точек AI в системе DCS? AI означает аналоговые входные сигналы, поступающие в систему DCS или PLC. С места проведения работ можно напрямую подавать в систему DCS сигналы для входов типа AI: сигналы от термопар (термопары с классификационными обозначениями J, K, T, N, E, R, S и B), сигналы от терморезисторов (с классификационными обозначениями Cu50, Cu100, Pt100 и Pt50), стандартные токовые сигналы (4–20 мА, 0–20 мА), стандартные напряженческие сигналы (1–5 В, 0–5 В и 0–10 В), а также импульсные сигналы ; Для передачи других форм сигналов в систему DCS необходимо использовать устройства преобразования сигналов, такие как изолаторы сигналов, трансдьюсеры тока и напряжения, чтобы преобразовать эти сигналы в формат 4–20 мА или 1–5 В перед их передачей в систему DCS. (1) Статистика количества точек ввода для термопар AI: одна сборная термопара или одна экранированная термопара считаются как 1 точка AI ; Двухэлементные сборные термопары или двухэлементные экранированные термопары требуют, чтобы в системе DCS температуры двух датчиков, измеряющих одну и ту же точку, рассчитывались как 2 AI-значения; при этом температура одного датчика, измеряющего ту же точку, рассчитывается как 1 AI-значение ; Одноконтактные многоточечные термопары или многоточечные термопары часто используются для измерения температуры в разных точках одной и той же зоны. Количество точек измерения у термопары определяет количество входов типа AI для нее. (2) Статистика количества входных точек терморезисторов AI. Метод статистики количества входных точек терморезисторов AI такой же, как и метод статистики количества входных точек термопар AI. (3) Статистика точек входа для стандартных токов и напряжений типа AI: для каждого сигнала, поступающего в систему DCS в формате 4–20 мА, 0–2 мА, 0–5 В, 1–5 В или 0–10 В, рассчитывается по одной точке AI; при этом также определяется диапазон значений, соответствующий данному входному сигналу. Датчики в двухпроводной схеме (включая датчики температуры, давления, уровня жидкости, расхода и т. д.), поскольку они работают от напряжения DC24V, лучше всего учитывать их отдельно с точки зрения количества AI-пунктов, что облегчает подключение к системе DCS. Особое примечание: показатели давления, биметаллические термометры, стеклянные роторные расходомеры и другие приборы, отображающие данные непосредственно на месте, не учитываются при расчете количества точек в системе DCS. 2. Как рассчитывается количество точек выхода AO в системе DCS? AO означает аналоговые сигналы управления, которые генерируются системой DCS или PLC для управления оборудованием на производстве. Выходные сигналы типа AO обычно бывают пяти типов: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 В, 1–5 В и 0–10 В. Сигнал 4–20 мА является наиболее распространенным для выходов DCS. Выходные сигналы типа AO подключаются к электрическим исполнительным механизмам, пневматическим исполнительным механизмам, частотным преобразователям, устройствам регулировки напряжения и промышленным контрольным модулям. Как правило, каждый управляемый объект соответствует одному выходу типа AO; количество выходов типа AO совпадает с количеством управляемых устройств. 3. Как рассчитывается количество входных точек DI в системе DCS? DI — это цифровые входные сигналы, поступающие в систему DCS или PLC. Входные сигналы DI должны иметь форму пассивных контактов, а также сигналов уровня TTL или CMOS. После поступления в систему DCS или PLC сигналы DI обычно подключаются к источнику напряжения 24 В или 48 В для их обработки. Входные сигналы типа DI в области измерительной техники обычно поступают от контактов сигнализации таких устройств, как датчики давления с электрическими контактами, биметаллические термометры с электрическими контактами, датчики уровня жидкости с электрическими контактами, выключатели уровня, выключатели расхода, устройства для обнаружения пламени и т. д. Каждый такой контакт сигнализации при подключении к системе DCS считается одним входным сигналом типа DI. Расчет количества точек DI в области электротехники довольно сложен; это подробно рассматривается в последней части статьи. 4. Как рассчитывается количество точек выхода DO в системе DCS? DO — это сигналы цифрового управления, которые генерируются системой DCS или PLC для управления аппаратурой на месте. Обычно эти сигналы передаются через промежуточные реле к другим устройствам, работающим при разных уровнях напряжения. Выходы типа DO в области измерительной аппаратуры часто используются для управления внешними индикаторами, электромагнитными клапанами, звуково- световыми сигнализаторами, устройствами электрического управления, многократно вращающимися электроприводами, контакторами и другим оборудованием. Система DCS требует разного количества точек выхода DO для управления различными устройствами. Ниже приведено количество точек ввода/вывода для наиболее распространенных устройств, находящихся под управлением: (1) Электроприводы с переключаемым режимом работы: для получения информации о положении клапана от каждого привода используется 1 точка ввода типа AI (сигнал 4–20 мА); для управления движением клапана вперед/назад требуется 2 точки выхода типа DO; для определения момента открытия/закрытия клапана необходимо 2 точки ввода типа DI; также требуются 2 точки ввода типа DI для обнаружения сбоев, связанных с чрезмерным моментом открытия/закрытия клапана. (2) Электроприводы с переключаемым управлением и множественными положениями вращения (питание AC380В): для каждого привода сигнал о положении клапана преобразуется в значение 4–20 мА, что соответствует 1 точке входа типа AI (если сигнала обратной связи нет, эта точка AI не учитывается). Управление вращением клапана вперед/назад определяется с помощью 2 точек выхода типа DO. Сигналы о том, что клапан полностью открыт/закрыт (с использованием датчиков предельного положения), соответствуют 2 точкам входа типа DI. Сигналы об ошибках, связанных с чрезмерным крутящим моментом при открытии/закрытии клапана, также соответствуют 2 точкам входа типа DI. (3) Регулирующиеся электроприводы: для каждого привода вычисляется 1 пункт входных данных AI на основе информации о положении клапана; вычисляется также 1 пункт выходных данных AO на основе сигнала управления клапаном. Кроме того, вычисляется 1 пункт входных данных AI для сигналов тревоги, связанных с неисправностями привода (сигналы тревоги часто используются в интеллектуальных электроприводах; если таких сигналов нет, то пункты AI не учитываются).

(4) Регулирующиеся многократно вращающиеся электроприводы: для каждого привода вычисляется 1 пункт входных данных AI на основе информации о положении клапана; вычисляется также 1 пункт выходных данных AO на основе сигнала управления 4–20 мА. Кроме того, вычисляется 1 пункт выходных данных DO на основе сигнала экстренного управления ESD (сигналы экстренного управления ESD часто используются в интеллектуальных многократно вращающихся электроприводах; если такой функции нет, то пункт DO не учитывается). Также вычисляются 2 пункта входных данных DI для сигналов тревоги, связанных с чрезмерным крутящим моментом при открытии/закрытии клапана. (5) Частотный преобразователь: для каждого частотного преобразователя количество точек входа AI, необходимых для расчета частоты, составляет 1; количество точек выхода AO, необходимых для задания частоты, — 1; количество точек выхода DO, необходимых для передачи команды запуска/остановки, — 1; количество точек входа DI, необходимых для обнаружения неисправностей частотного преобразователя, — 1; количество точек выхода DO, необходимых для сброса неисправностей, — 1; количество точек входа DI, необходимых для определения режима работы частотного преобразователя, — 1. Если преобразователь частоты подключается к системе DCS посредством канала связи, то необходимо учитывать только одну точку связи; других точек учитывать не нужно. (6) Если к системе DCS подключаются электромагнитные клапаны, индикаторы, контакторы и другое оборудование, то для каждого устройства рассчитывается 1 выход типа DO. Если несколько устройств используют один и тот же сигнал управления, это обычно достигается путем добавления контактов промежуточного реле; в таком случае необходимо рассчитывать только 1 выход типа DO. 5. Как в области электротехники рассчитывается количество точек в системе DCS? (1) Количество точек в системе DCS для традиционного электрического управления. Для самой простой схемы управления двигателем требуется 2 входных точки типа DI и 1 выходная точка типа DO. Состояние работы каждой цепи (получаемое с вспомогательных контактов контактора) обеспечивает 1 входной пин DI; сигналы управления запуском/остановкой (подающиеся на катушку контактора) обеспечивают 1 выходной пин DO; сигналы о неисправностях (получаемые от термореле или устройства защиты двигателя от перегрузок) также обеспечивают 1 входной пин DI. Если для цепи двигателя требуется отображение значения тока, а также возможность локального/удаленного управления, то помимо 2 входов типа DI и 1 выхода типа DO, необходимо также учитывать сигналы тока (получаемые с трансдьюсеров тока). Количество входов типа AI составляет от 0 до 3 точек. У двигателей низкой мощности обычно не требуется контроль тока, поэтому количество таких входов не учитывается ; У высокомощных трехфазных двигателей количество фаз тока, сигналы от которых необходимо передавать на DCS для отображения, определяет количество входных точек AI. Каждый сигнал тока в диапазоне 0–5 А должен быть преобразован с помощью трансформатора тока в сигнал 4–20 мА для передачи на DCS; максимум — 3 таких точки ; Если двигатель должен управляться с нескольких мест, то для выбора места управления требуется 1 вход DI. Для лучшего понимания ниже приведена схема вторичного электрического управления для контроллера GGD, панели управления на месте и системы DCS: http://yunrun.com.cn/upload/201603/30/201603301804382744.jpg. Описание функций вторичной цепи управления двигателем: кнопки остановки, расположенные на контроллере и панели управления, позволяют остановить работу двигателя в любом состоянии ; Переключатель выбора места управления позволяет выбрать варианты «Управление из самого шкафа», «Управление на месте» и «Управление через DCS». Кнопка запуска, расположенная рядом с переключателем, предназначена для запуска двигателя ; При выборе режима «Управление DCS» операции запуска/остановки двигателя могут выполняться только в системе DCS. Описание электрических компонентов: в схеме вторичных цепей 1SS — это кнопка останова на электрическом щиту, а 1SS1 — кнопка останова на панели управления на месте ; 1SB — это кнопка запуска на электрическом щиту, 1SB1 — это кнопка запуска на панели управления на месте ; DO — контакты управления запуском/остановкой системы DCS ; 1HR5 — индикатор питания ; 1HR — индикатор работы на электрическом шкафу, 1HR1 — индикатор работы на панели управления на месте ; 1HG — индикатор остановки на электрическом шкафу, 1HR1 — индикатор остановки на панели управления на месте ; 1KK — это переключатель для управления ; 1KH — термореле ; 1КМ — контактор ; 1KA — промежуточный реле ; 1FU — это защита во вторичной цепи. (2) Количество точек электрического управления системой DCS для запуска с пониженным напряжением: сигнал о работе двигателя при полном напряжении в каждом цикле запуска с пониженным напряжением (получаемый от вспомогательных контактов главного контактора 1KM1) образует 1 входную точку DI; сигнал управления запуском/остановкой ДСК (подается на катушку контактора) образует 1 выходную точку DO; сигналы об электрических неисправностях (получаемые от термореле или устройства защиты двигателя от перегрузок) также образуют 1 входную точку DI; сигналы тока двигателя (получаемые с трехфазных трансформаторов тока) образуют 3 входные точки AI (для трансформаторов тока фаз A, B, C) ; Если двигатель должен управляться с нескольких мест, то для выбора места управления определяется состояние переключателя (при выборе управления через систему DCS) и рассчитывается 1 точка входа DI. Для лучшего понимания ниже приведена схема принципа управления вторичной цепью пониженного напряжения для запуска оборудования, где используются электрические шкафы GGD, панели управления на месте и система DCS: http://yunrun.com.cn/upload/201603/30/201603301805373111.jpg (3) Количество точек управления в системе DCS с использованием частотных преобразователей: сигнал о состоянии работы каждого частотного преобразователя (получаемый от контактов промежуточного реле) образует 1 входную точку DI; сигналы управления запуском/остановкой системы DCS (подключаемые к катушкам промежуточных реле) образуют 1 выходную точку DO; сигналы об ошибках в работе частотных преобразователей также образуют 1 входную точку DI; сигналы о сбросе ошибок образуют 1 выходную точку DO; сигналы, связанные с частотой работы частотных преобразователей, образуют 1 входную точку AI ; Сигнал задания частоты изменения частоты вычисляет значение выхода AO на 1 точку. (4) Количество точек в системе DCS для управления движением двигателя в прямом и обратном направлении: сигналы о режиме работы двигателя в прямом/обратном направлении (получаемые с вспомогательных контактов контактора) — 2 точки входа D1; сигналы об ошибках при работе двигателя в прямом/обратном направлении (получаемые от термореле) — 2 точки входа DI; сигналы управления движением двигателя в прямом/обратном направлении (подается на катушку контактора) — 2 точки выхода DO. Сигналы об токе, проходящем через двигатель, могут быть получены с 3 точек входа AI (если обратной связи по току нет, эта точка не учитывается). (5) Система DCS совместима с функциями PLC; для сложного логического управления количество точек ввода/вывода системы DCS рассчитывается в соответствии с требованиями конкретного проекта (метод расчета такой же, как и при расчете количества точек PLC); здесь описывать это подробно не будем. С помощью приведенного выше способа расчета количества элементов в системе DCS можно быстро определить фактическое количество аппаратных компонентов, необходимых для работы системы. При настройке системы DCS также необходимо учитывать ее резервирование; обычно к фактическому количеству точек ввода-вывода, требуемых пользователем, добавляется 20% в качестве резерва.
Reply #22016-12-02
AI — это аналоговые входные сигналы, поступающие в систему DCS или PLC. С места проведения работ можно напрямую подавать в систему DCS сигналы для входов типа AI: сигналы от термопар (термопары с классификационными обозначениями J, K, T, N, E, R, S и B), сигналы от терморезисторов (с классификационными обозначениями Cu50, Cu100, Pt100 и Pt50), стандартные токовые сигналы (4–20 мА, 0–20 мА), стандартные напряженческие сигналы (1–5 В, 0–5 В и 0–10 В), а также импульсные сигналы ; Для передачи других форм сигналов в систему DCS необходимо использовать устройства преобразования сигналов, такие как изолаторы сигналов, трансдьюсеры тока и напряжения, чтобы преобразовать эти сигналы в формат 4–20 мА или 1–5 В перед их передачей в систему DCS
Reply #32016-12-08
Учусь*, хотел бы спросить о сигнале RS485

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.