Thread Content
В системе преобразования и распределения напряжения 10/0,4 кВ можно ли снизить потребление электроэнергии путем регулировки напряжения на 10-кВ уровне, при условии, что нагрузка на электросеть остается неизменной, а напряжение на низковольтном уровне соответствует требованиям? Например, если на стороне 10 кВ раньше был режим 10,5 кВ, а теперь его изменили на режим 10 кВ, можно ли таким образом снизить общее потребление электроэнергии? Кстати, счетчик находится на высоконапряженной стороне.
Закон сохранения энергии: вместо того чтобы думать об этом, лучше увеличьте свою мощность
Многие нагрузки имеют характеристику «постоянная мощность»: при снижении напряжения ток увеличивается, но мощность остается прежней. При подаче на такие нагрузки более низкого напряжения ничего не меняется; более того, напряжение может даже повыситься; Но некоторые нагрузки таковы, что при повышении напряжения увеличивается мощность, а при её снижении — мощность снижается. Если преобладают именно такие нагрузки, то мощность может незначительно снизиться.
Потребление электроэнергии измеряется в кВт·ч. Если параметры электроприборов не меняются, и коэффициент мощности COSφ равен 1, то единственный способ снизить потребление электроэнергии — это уменьшить время её использования. Ха-ха, попробуйте сами
Расчет мощности трехфазного двигателя не производится по формуле P=1.732*UI COSφ? Если снизить напряжение с 430 В до 410 В, мощность, наверное, уменьшится?
Расчет мощности трехфазного двигателя не производится по формуле P=1.732*UI COSφ? Если снизить напряжение с 430 В до 410 В, мощность, наверное, уменьшится?