Thread Content
Как следует управлять насосом, подключенным к большому резервуару для подачи препарата в несколько точек (в резервуары)? ? Можно ли гарантировать своевременную поставку лекарств в те места, где они необходимы? Можно принимать лекарства сразу в нескольких местах, нерегулярно, периодически.
К каждой ветви подключается регулирующий клапан потока и клапан быстрого отключения.
Работал над системой отгрузки из опасных складов: 8 видов сырья/16 перекачивающих насосов, один из которых работает в резерве (корпуса насосов сделаны довольно большими). 1 клапан на выходе насоса, 9 целей интерлокуирования: сигнализация уровня жидкости с высокочастотными и низкочастотными гироскопами в цехах + рычаг ручного/автоматического управления.
Этот насос должен находиться в состоянии постоянной работы; можно спроектировать распределительный щит, с помощью которого регулирующие клапаны будут контролировать поток жидкости к отдельным потребителям. Что касается способа управления, то это зависит от потребностей пользователя: будь то периодическое подача или непрерывная стабильная подача — никаких проблем нет.
Можно использовать мембранный насос: по количеству точек впрыска создаются столько же ответвлений, а количество вещества, впрыскиваемого в каждую из этих точек, регулируется с помощью клапанов. Однако на главном выходном трубопроводе мембранного насоса необходимо установить обратную линию с клапаном; на концах каждой точки впрыска также должны быть установлены однонаправленные клапаны. Регулировка количества вещества, впрыскиваемого в каждую точку, осуществляется вручную
1 насос с множественным выходом, управление которым возможно только с помощью клапанов. Но при одновременной подаче в несколько точек, при постоянном расходе насоса, объем жидкости, поступающий в каждую точку, может не соответствовать вашим временным требованиям. Что касается управления, вы можете обратиться в раздел управления приборами и спросить, возможно ли синхронизировать работу насоса с двигателем с помощью электромагнитных или электрических клапанов, чтобы насос запускался при открытии клапана. Конечно, это лишь моё предположение.
Можно установить частотный преобразователь; он связан с датчиком давления, расположенным после насоса, что позволяет постоянно поддерживать стабильное давление
К насосу необходимо подключить частотный преобразователь, а на каждом отделении должна быть возможность регулировки объема заливаемой жидкости, как в автоматах по заправке бензина
На главной трубе выхода насоса установлено устройство для измерения давления: при падении давления ниже определенного значения насос автоматически запускается, а при его повышении выше определенного значения — останавливается, либо используется регулирующий клапан для обеспечения обратного потока. Если объем потока недостаточен для обеспечения максимальной нагрузки при использовании препарата, можно использовать резервуар с большой емкостью. Это позволит сократить количество циклов включения/выключения насоса. Выбор оптимального варианта должен осуществляться с учетом конкретных условий работы с целью снижения энергопотребления.
Как контролируется регулировка объема наполнения? ?