Thread Content
Станция очистки сточных вод: последняя стадия обезвоживания ила осуществляется с помощью пресс-фильтров с пластинчатыми рамками. Скажите, требуется ли устанавливать датчик для обнаружения сероводорода внутри помещения?
Если присутствует сульфид водорода, следует установить датчик его обнаружения.
Последнее изменение в этом посте было сделано yuekw 12-12-2016 в 08:54. На чем основано это изменение? В процессе фильтрации с использованием пластинчатых фильтров может происходить утечка илов и сточных вод.
Это необходимо с точки зрения безопасности, чтобы убедиться, что циркуляция воздуха нормальна. В резервуаре для осадка царят анаэробные условия, и в таких условиях образуется сероводород. При процессе фильтрации концентрация сероводорода может быть довольно высокой. Рекомендуется взять такой, который не слишком дорогой, или портативный.
В здании цеха по обработке ила установлено 3 пресс-фильтра типа плитно-рамочного типа; в здании также имеется оборудование для механической вентиляции.
С точки зрения безопасности рекомендуется иметь портативный детектор токсичных и вредных газов.
Исходя из уровня управления безопасностью в отечественных предприятиях, я считаю, что портативные устройства более надежны, поскольку из-за ненадлежащего управления оборудованием у стационарных детекторов может произойти смещение показателей, что приводит к их неисправности, при этом за ними никто не следит. А у портативных устройств надежность выше, ведь ими пользуются каждый день.
Не нужно, потому что в обычных помещениях для деэссикации необходимо устранять неприятный запах
Если есть возможность, воспользуйтесь им. Важно узнать, что содержится в ваших сточных водах