Таблица 5.3.1 «Строительных правил»: допустимая высота зданий или количество этажей для зданий с разным уровнем огнестойкости, а также максимальная площадь пожарных зон. Для многих кандидатов достаточно запомнить значения, указанные в этой таблице, чтобы знать максимальную площадь пожарных зон в гражданских зданиях. На самом деле, для сдачи экзамена недостаточно просто запомнить эту таблицу; необходимо также обратить внимание на следующие три заблуждения: Заблуждение первое: какова максимально допустимая площадь пожарных зон в помещениях, оснащенных системой автоматического тушения?   При наличии в здании автоматической системы пожаротушения максимальная допустимая площадь пожарного сектора для помещений, в которых располагаются оборудования, может составлять 2000 м².   ▲【Вопрос 11 из сборника реальных вопросов за 2015 год】С первого по третий этажи здания являются торговыми помещениями, с четвертого по семнадцатый этажи — офисами. На первом подземном этаже также находятся торговые помещения; на втором подземном этаже часть пространства отведена под торговые помещения, а остальная часть — под оборудование. Внутренняя отделка и противопожарное оборудование соответствуют всем действующим нормам. Какова правильная величина площади пожарных зон в подземном торговом центре и зоне оборудования этого здания?   А. Торговый зал площадью 3000 м² ; Зона оборудования 2000 м²  B. Торговый зал 4000 м² ; Зона оборудования 1000 м²  C. Торговый зал 4000 м² ; Зона оборудования 2000 м²  D. Торговый зал 2000 м² ; Зона оборудования 2000 м² 【Справка **】D
Reply #22016-12-14
Миф №1: Какова максимально допустимая площадь пожарного сектора в помещениях, в которых установлена автоматическая система пожаротушения?
Reply #32016-12-14
Торговый зал площадью 2000 м²; Зона оборудования 2000 м²

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.