2016-12-15View Original

Thread Content

Измерение и контроль уровня жидкости в колонне для поглощения аммиака среднего давления в уравнителе удушения производится с помощью датчика уровня на основе разницы давлений. В отрицательной трубке датчика применяется паровое обогревание для предотвращения замерзания трубки. В начальный период работы этот датчик демонстрировал крайнюю нестабильность: после каждой калибровки он мог функционировать лишь 1–2 часа. При более длительной работе возникали значительные отклонения в показаниях, в результате чего датчик терял свою функцию контроля уровня.
Reply #22016-12-15
Проблема заключается в отрицательно заряженных трубах: несмотря на использование парового нагрева для обеспечения испарения аммиака внутри этих труб, вода постепенно накапливается в них. При неизменном уровне жидкости накопление воды в отрицательно заряженных трубах приводит к тому, что показатели измерений постепенно снижаются до нуля. Можно рассмотреть возможность установки изоляционного резервуара в отрицательной трубе, заполненного изоляционной жидкостью.
Reply #32016-12-17
Если это не сработает, попробуйте использовать другую пару магических коробок. С помощью системы теплообеспечения сложно контролировать уровень конденсата в трубах для передачи давления
Reply #42016-12-17
Уровень жидкости изолятора также меняется со временем, что затрудняет её обработку
Reply #52016-12-17
В зоне отрицательного давления образовалась конденсатная вода. Рекомендуется использовать двойные фланцы
Reply #62018-01-07
Используя двойные фланцы для перемещения уровня жидкости, рассчитаем нижний диапазон измерений
Reply #72018-02-05
Аммиак в жидком состоянии: использовать ли датчик уровня с магнитными переключателями?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.