На скважинах и станциях по добыче природного газа у датчиков уровня с двумя фланцами возникают проблемы в виде замерзания трубок для передачи давления или засорения их маслом. Двухдвигательный насос без засорений; рабочее давление – 6 МПа. При закрытии шарового клапана для измерения давления на верхнем фланце показания манометра увеличиваются, а уровень жидкости, измеряемый на расстоянии, составляет 0. Выключите шаровой клапан для измерения давления на нижнем фланце; значение давления увеличивается, а уровень жидкости по дистанционному измерению составляет 100. Пожалуйста, обсудите, почему при отсечении связи с окружающей средой происходит изменение давления. Если на верхней и нижней фланцах появляется масло или лед, как меняется уровень жидкости? Это поможет определить, какой из фланцев заблокирован
Если закрыть клапан подачи на одной стороне, на другой стороне, конечно, будет давление, что говорит о том, что нигде нет засорений.
Принцип коммутирующего сосуда для измерения уровня жидкости справедлив в любом случае, даже если один из каналов закрыт. При закрытии одного из отверстий изменяется уровень жидкости внутри устройства. При этом давление на внешних датчиках, расположенных рядом с закрытым отверстием, не меняется, что приводит к искажениям.
Просто на мгновение выключить, а затем включить — изменение уровня жидкости можно не учитывать. Кроме того, при закрытии точки измерения давления в нижней камере изменяется давление на нижнем фланце; следовательно, уровень жидкости должен повыситься. Однако на самом деле уровень жидкости в момент закрытия составляет 0. Просим всех ещё раз обсудить этот вопрос, чтобы получить больше знаний и опыта
Закрыли шаровой клапан для сброса давления, но давление не снизилось. Мне кажется, что такое объяснение некорректно. Прошу подсказать, как поступить. Спасибо!
Хе-хе, только водным раствором можно мыть, а какими ещё растворами?
То, что сказал Пиг-брат наверху, совершенно верно. Учитывая также ситуацию, описанную автором — рабочее давление 6 МПа, то есть перед закрытием клапана камеры под давлением и под нулевым давлением двухфланцевого датчика уровня, измерительная мембранная камера, а также кремнийовое масло в капиллярах все они подвергались этому давлению. После закрытия клапанов объем пространства в камерах под давлением, расположенных за клапанами для измерения давления, немного меняется. Хотя изменение и незначительное, но из-за высокого давления (а также, как сказал пользователь выше, из-за того, что у герметизирующих материалов возникают напряжения) происходит значительное изменение давления (по сравнению с значениями уровня жидкости). Именно это и приводит к явлению, о котором говорит автор вопроса.