Правила противовзрывной защиты зон хранения метанола как источников значительной опасности

2016-12-28View Original

Thread Content

Для зоны хранения метанола необходимо установить дополнительные клапаны отключения, а также кабели, воздух для приборов и т. д. Существуют ли какие-либо требования к уровню взрывозащиты или к стандартам безопасности для этих компонентов?
Reply #22016-12-28
Да, согласно правилам безопасности, приложение C: класс метанола — IIA, температура зажигания — T2. Класс электрооборудования, предназначенного для использования в таких условиях, должен быть не ниже IIAT2.
Reply #32016-12-28
Для клапанов с автоматическим перекрытием можно требовать от производителя класс защиты от взрывов. Но как определить класс защиты для кабелей и кабельных лотков? Класс защиты электрооборудования должен быть не ниже уровня IIAT2
Reply #42016-12-28
См. ГОСТ 50058-2014 «Стандарты проектирования электрооборудования для взрывоопасных сред» раздел 5.4. Проектирование электрических цепей в взрывоопасных средах
Reply #52016-12-29
Спасибо, сначала посмотрю стандарты
Reply #62016-12-29
Не понимаю. Мы используем мостовые конструкции из стеклопластика, экранированные кабели 2*1,5, напряжение 220 вольт. Соответствует ли это требованиям безопасности?
Reply #72016-12-29
Если резервуар с метанолом является резервуаром с плавающей крышкой, то зона опасности взрыва — 2; Если резервуар с метанолом является купольным, а зона опасности взрыва — 1, то площадь поперечного сечения кабельных линий определяется согласно таблице 5.4.1-1.
Reply #82016-12-29
Для чего нужен кабель? Достаточно проложить кабели приборов в оцинкованных трубах по кабель-каналам до контрольной комнаты.
Reply #92016-12-30
Верхняя часть фиксирована; внутри расположены стальные кабель-каналы из стеклопластика. Для передачи напряжения 220 В используются экранированные кабели диаметром 2*1,5

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.